医院污水处理站问题请教。

[复制链接]
放牛班班长 | 2024-6-5 09:37:40 来自手机 | 显示全部楼层
高鹏 发表于 2024-6-4 15:27
200左右勉强能达标

那你们水量可以调小吗?小水量进
回复

使用道具 举报

SARAOE | 2024-6-6 15:54:55 来自手机 | 显示全部楼层
第一,缺氧池改成好氧池运行,说明现在的的工艺只是除碳模式运行,硝化反硝化已经放弃了,如果再改回来,需要重新培养硝化的,楼主要有这个预期,系统一时半会不会稳定的,这种运行模式下,如果氨氮和TP其中一个出水指标很低,COD降不下去,可以排查一下CNP比100∶5∶1适合;第二,内回流不影响水力停留时间,但是会携带DO,这个要多关注
互相学习,共同进步!
回复

使用道具 举报

高鹏 | 2024-7-6 08:27:49 来自手机 | 显示全部楼层
SARAOE 发表于 2024-6-6 15:54
第一,缺氧池改成好氧池运行,说明现在的的工艺只是除碳模式运行,硝化反硝化已经放弃了,如果再改回来,需 ...

预处理标准只有COD要求,所以没有进行更改,目前是能满足达标排放的,氨氮,总磷都不低。出口附近溶氧比较低,1以下。除碳工艺的溶解氧2_6都没问题吧
回复

使用道具 举报

高鹏 | 2024-7-6 08:30:18 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2024-6-5 09:37
那你们水量可以调小吗?小水量进

已经调小了,还是设计有问题。污泥在沉淀池停留不下来。回流泵位置也差。目前人工从后端打污泥。
回复

使用道具 举报

SARAOE | 2024-7-6 12:24:35 来自手机 | 显示全部楼层
高鹏 发表于 2024-7-6 08:27
预处理标准只有COD要求,所以没有进行更改,目前是能满足达标排放的,氨氮,总磷都不低。出口附近溶氧比 ...

没问题,出口本身就没有多少有机物了,DO高了反而不好,能把污泥搅拌起来就行了
互相学习,共同进步!
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2024-7-8 08:42:34 | 显示全部楼层
高鹏 发表于 2024-7-6 08:30
已经调小了,还是设计有问题。污泥在沉淀池停留不下来。回流泵位置也差。目前人工从后端打污泥。 ...

那看样子得现场改造下了
回复

使用道具 举报