医院污水处理站问题请教。

[复制链接]
查看386 | 回复15 | 2024-6-3 06:06:14 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
医院污水处理,缺氧池目前好氧使用。缺氧池➕好氧池容积30立方。水处理量200±30每天,每小时流量9.6左右。水力停留时间3.15。不足4小时。还有污泥回流。回流至调节池前端化粪池。目前想降低污泥回流流量。或者把缺氧池改回原有运行状态。能否满足运行。降低COD。还有一个问题,内回流是15立方每小时。这么大流量会影响流速,但是不会影响停留时间吧。
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2024-6-3 08:18:02 | 显示全部楼层
你们这个是一体化设备?即便是缺氧池也改成好氧池 停留时间也太短了。目前出水COD多少呢
回复

使用道具 举报

渡口 | 2024-6-3 09:19:46 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2024-6-3 08:18
你们这个是一体化设备?即便是缺氧池也改成好氧池 停留时间也太短了。目前出水COD多少呢 ...

他这个可否把回流改小点?
回复

使用道具 举报

冰块里の鱼 | 2024-6-3 09:26:24 | 显示全部楼层
调整污泥浓度,把负荷做到设计值就可以呀,主要还是看处理水质能否达标.
有一点不理解的是,污泥回流到化粪池是什么操作?有什么特殊目的吗?
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2024-6-3 17:06:45 | 显示全部楼层
渡口 发表于 2024-6-3 09:19
他这个可否把回流改小点?

内回流影响不大,主要是看能不能把进水调小
回复

使用道具 举报

水处理奥德彪 | 2024-6-3 23:10:11 | 显示全部楼层
内回流基本上不影响HRT
回复

使用道具 举报

追水而至 | 2024-6-4 08:51:23 | 显示全部楼层
停留时间太短,回流到调节池是为了把调节池当缺氧池用么?想法感觉是对的,就是不知道调节池是不是够大,内部是不是有搅拌器做支撑。
回复

使用道具 举报

高鹏 | 2024-6-4 15:27:37 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2024-6-3 08:18
你们这个是一体化设备?即便是缺氧池也改成好氧池 停留时间也太短了。目前出水COD多少呢 ...

200左右勉强能达标
回复

使用道具 举报

高鹏 | 2024-6-4 15:29:58 来自手机 | 显示全部楼层
冰块里の鱼 发表于 2024-6-3 09:26
调整污泥浓度,把负荷做到设计值就可以呀,主要还是看处理水质能否达标.
有一点不理解的是,污泥回流到化粪池 ...

因为跑泥,如果不做回流,第2天早上好氧基本上就都是清水了。回流到好氧池,停留时间又更短了。
回复

使用道具 举报

高鹏 | 2024-6-4 15:30:49 来自手机 | 显示全部楼层
追水而至 发表于 2024-6-4 08:51
停留时间太短,回流到调节池是为了把调节池当缺氧池用么?想法感觉是对的,就是不知道调节池是不是够大,内 ...

勉强,下午就快满了。
回复

使用道具 举报

本版积分规则