PLC加信号隔离器

[复制链接]
古细菌 | 2020-9-6 08:31:18 来自手机 | 显示全部楼层
526clear 发表于 2020-9-6 08:03
我们是直接用信号隔离板,不管数字量还是模拟量都经过一块接口板保护的,用的是新大新科技的产品。 ...

好的学习了哈 😁
回复

使用道具 举报

Mrlee | 2020-11-18 11:11:51 | 显示全部楼层
skywalker 发表于 2020-8-1 00:05
估计你的超声波液位计是4-20ma电流变送信号进plc的 之前没有处理好接地和屏蔽,造成了电流信号被电磁串扰和 ...

厉害!!!
回复

使用道具 举报

xuj1314 | 2021-4-13 15:52:12 | 显示全部楼层
有源隔离啊,加装电源了吧  用无源的方便些
回复

使用道具 举报

無风的雨悸 | 2021-8-30 17:37:31 来自手机 | 显示全部楼层
我用过信号隔离器为啥没毛用?
回复

使用道具 举报

徐亮 | 2021-9-13 16:40:09 来自手机 | 显示全部楼层
请问一个电柜装两个就可以了吗?
回复

使用道具 举报

单调 | 2021-9-14 18:55:42 来自手机 | 显示全部楼层
我买的跟你这个同款!好像是120一个吧!
回复

使用道具 举报

Leo61605 | 2022-1-27 20:44:26 | 显示全部楼层
skywalker 发表于 2020-8-1 00:05
估计你的超声波液位计是4-20ma电流变送信号进plc的 之前没有处理好接地和屏蔽,造成了电流信号被电磁串扰和 ...

工艺出身,略微接触自控,感觉很专业的水平
回复

使用道具 举报

Leo61605 | 2022-1-27 20:57:02 | 显示全部楼层
4-20mA给PLC正常不会出问题的,这个是液位计到PLC的信号线上被干扰了,进入到PLC的线号有尖峰脉冲,电流超过了20mA而烧掉,所以信号线要尽量短、加双绞屏蔽、与可能形成干扰源的线路分开走线、信号线的屏蔽层要可靠接地、加模拟量隔离器等措施可以规避
回复

使用道具 举报

卖图书的小张 | 2022-2-16 23:06:21 来自手机 | 显示全部楼层
下面各位大佬的回复学习了
回复

使用道具 举报

周鹤 | 2022-4-3 07:22:27 来自手机 | 显示全部楼层
烧plc 基本是接地和隔离没按要求做好,特别是污水,由于有腐蚀性气体,特别容易损坏,所以污水处理的plc 系统一定做隔离,特别是模块集中供电的有条件的模块前加熔断器。
回复

使用道具 举报