厌氧系统加活性泥后厌氧挥发酸算出来是负数。 ...
返回列表
发新帖
厌氧系统加活性泥后厌氧挥发酸算出来是负数。
[复制链接]
758
|
2
|
2023-5-12 14:35:28
来自手机
|
显示全部楼层
|
阅读模式
请问一下各种老师师傅。我们污水处理站厌氧系统加了约40吨活性泥后,厌氧挥发酸算出来是负数,碱度高。请问一下各位这是为什么?正常吗?如有问题需要怎么解决。谢谢。
回复
使用道具
举报
sincerely
|
2023-5-12 16:35:43
来自手机
|
显示全部楼层
这个问题以前请教过曹佩大佬,我也没懂一知半解,曹大哥原话是说动力学上不会是负的。
我们现场VFA用公司提供的方法也会负,不知道你和我是不是一样,用的EXCEL表,盐酸滴定到5.1,3.5输入电脑出结果,单位meq/l。可以拍个那个表看看。
从负荷角度来看,泥多了,不知道你的系统进水负荷有没有变化,如果没有,泥多了,参数均未改变,此时的运行状态比之前更佳。出水VFA较之前就会明显下降。
可以对照投泥前后,进出水COD,ph,沼气产量,甲烷浓度确定。
回复
使用道具
举报
鱼儿和水
|
2023-5-24 17:30:55
来自手机
|
显示全部楼层
理论上不会是负的,我在检测板块发了一个挥发酸检测方法,里面有挥发酸和碱度的联合滴定法,是不是和你们的一样,可以参考一下这个检测方法