设为首页
收藏本站
开启辅助访问
切换到窄版
扫一扫访问当前网址
登录
注册
微信扫一扫,快速登录
社区
BBS
获取积分
积分商城
信息中心
搜索
搜索
本版
帖子
用户
WTB环保社区
»
社区
›
技术专区
›
工艺交流
›
厌氧系统加活性泥后厌氧挥发酸算出来是负数。 ...
返回列表
发新帖
厌氧系统加活性泥后厌氧挥发酸算出来是负数。
[复制链接]
805
|
2
|
2023-5-12 14:35:28
来自手机
|
显示全部楼层
|
阅读模式
请问一下各种老师师傅。我们污水处理站厌氧系统加了约40吨活性泥后,厌氧挥发酸算出来是负数,碱度高。请问一下各位这是为什么?正常吗?如有问题需要怎么解决。谢谢。
回复
使用道具
举报
sincerely
|
2023-5-12 16:35:43
来自手机
|
显示全部楼层
这个问题以前请教过曹佩大佬,我也没懂一知半解,曹大哥原话是说动力学上不会是负的。
我们现场VFA用公司提供的方法也会负,不知道你和我是不是一样,用的EXCEL表,盐酸滴定到5.1,3.5输入电脑出结果,单位meq/l。可以拍个那个表看看。
从负荷角度来看,泥多了,不知道你的系统进水负荷有没有变化,如果没有,泥多了,参数均未改变,此时的运行状态比之前更佳。出水VFA较之前就会明显下降。
可以对照投泥前后,进出水COD,ph,沼气产量,甲烷浓度确定。
回复
使用道具
举报
鱼儿和水
|
2023-5-24 17:30:55
来自手机
|
显示全部楼层
理论上不会是负的,我在检测板块发了一个挥发酸检测方法,里面有挥发酸和碱度的联合滴定法,是不是和你们的一样,可以参考一下这个检测方法
回复
使用道具
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
伟611538
1
主题
0
回帖
10
积分
新手上路
新手上路, 积分 10, 距离下一级还需 140 积分
新手上路, 积分 10, 距离下一级还需 140 积分
积分
10
加好友
发消息
回复楼主
返回列表
工艺交流
微生物镜检
膜技术交流
水质化验
调试日志
悬赏
图文推荐
硝化系统快速恢复的案例分享!
2022-09-11
生化系统浅见
2021-08-25
求助大神们板框压滤机压泥泥饼不成型
2021-09-16
好氧池溶解氧一直升高
2023-02-03
进水COD 800到1200,氨氮35,总氮45,总磷的话0.8
2025-09-24
热门排行
1
印染废水,氨氮死活降不下去
2
生化池挂填料和活性污泥!两种工艺可以共生
3
接触氧化池SV30几乎没有,帮忙看看是哪里出
4
板框压滤机进泥方式
5
生物池镜检观察
6
漂泥 污泥灰黑求助
7
污泥膨胀严重,帮忙看看什么原因
8
有毒物质进入曝气池,溶氧的变化
9
好氧池出现污泥解体、上清液细碎污泥多现象
10
胞外聚合物及其对污泥沉降性能的影响