阅读模式
1. DO主控好氧池DO在3.5-5m/L之间是因为什么,是测的溶解氧,这个里面有没有准确的数值分析,
2. 缺氧池是厌氧池DO同样是控制在0.5mg/L以下,这是因为本身缺氧池不需要有溶解氧的存在吗?
3.电导率,电导率设置的指标是8000现在测的沉淀池包括 水解 缺氧 好氧 生化沉淀池,平均都在11.08-12.57左右的电导率,这个电导率起的什么作用,麻烦各位大神解答下,谢谢
4.ORP现在 水解1 水解2 缺氧池,测的ORP越来越高,这个ORP具体测的起到什么作用,因为每次测的ORP-数没事,越高是不是营养剂就越多,包括 豆粕 葡萄糖 面粉 磷肥 尿素,所以我不太理解,看看ORP有没有具体的数值范围内,谢谢各位老板耐心观看,所以才会提问,麻烦各位大神指导一二谢谢,
回复
使用道具
举报
131415920
|
2023-5-3 09:53:05
|
显示全部楼层
1、溶氧定义:溶解于水中的分子态氧称为溶解氧,通常记作DO,用每升水里氧气的毫克数表示。污水工艺,DO溶氧一般控制在2-4,根据实际出水指标和污泥性状做调整。
2、缺氧的定义参考好氧,是相对而言,污水工艺反硝化反应一般在缺氧段完成,硝化反应在好氧段完成。(此定义比较粗狂)。
3、电导率过高会抑制污泥活性,导致处理效率下降。
4、同理,好氧和厌氧反应对ORP值都需适值区间。
5、营养剂碳氮磷源是,污水中有CNP的配比,缺一可导致出水指标升高,运行时需要对缺元素进行补充,常见是好氧段补充氮源保证反硝化延续,除氮。
坐等大神详解,另建议贴主多看点相关污水知识。
评分
参与人数
1
威望
+3
收起
理由
admin
+ 3
查看全部评分
回复
使用道具
举报
国度边境
|
2023-5-6 21:50:51
来自手机
|
显示全部楼层
不知道你的进水指标,do一般控制1-2.orp厌氧-300左右,缺氧-100到+50...我这边是通过间歇启停风机控制的,生活污水厂
回复
使用道具
举报
非常完美
|
2023-5-7 22:37:17
来自手机
|
显示全部楼层
第一道题你的题就错了,所以不会得到正确的答案
爱学习的菜鸟
回复
使用道具
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
欢迎使用微信登录,一键注册!
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
魏亚飞
3
主题
3
回帖
51
积分
新手上路
新手上路, 积分 51, 距离下一级还需 99 积分
新手上路, 积分 51, 距离下一级还需 99 积分
积分
51
加好友
发消息
回复楼主
返回列表
工艺交流
微生物镜检
水质化验
调试日志
悬赏
图文推荐
求助大神们板框压滤机压泥泥饼不成型
2021-09-16
硝化系统快速恢复的案例分享!
2022-09-11
生化系统浅见
2021-08-25
好氧池溶解氧一直升高
2023-02-03
AAO工艺氨氮超标
2023-02-23
热门排行
1
兼氧池有细碎污泥
2
这样的镜检丝状菌是不是太多了
3
求助一下各位老师
4
这是啥虫,啥指示,系统现在出水正常,就是
5
镜检钟虫分享一波
6
这个污泥中是不是丝状菌,活动的微生物是什
7
微生物镜检好奇好奇妙
8
没见过的原生动物---------‘’‘’
9
微生物镜检猪吻轮虫
10
非活性类微生物磷壳虫分享