求教,DO和ORP的控制?

[复制链接]
查看902 | 回复3 | 2023-5-2 17:45:08 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.   DO主控好氧池DO在3.5-5m/L之间是因为什么,是测的溶解氧,这个里面有没有准确的数值分析,
2.   缺氧池是厌氧池DO同样是控制在0.5mg/L以下,这是因为本身缺氧池不需要有溶解氧的存在吗?
3.电导率,电导率设置的指标是8000现在测的沉淀池包括 水解 缺氧 好氧  生化沉淀池,平均都在11.08-12.57左右的电导率,这个电导率起的什么作用,麻烦各位大神解答下,谢谢
4.ORP现在 水解1   水解2    缺氧池,测的ORP越来越高,这个ORP具体测的起到什么作用,因为每次测的ORP-数没事,越高是不是营养剂就越多,包括 豆粕 葡萄糖 面粉 磷肥 尿素,所以我不太理解,看看ORP有没有具体的数值范围内,谢谢各位老板耐心观看,所以才会提问,麻烦各位大神指导一二谢谢,
回复

使用道具 举报

131415920 | 2023-5-3 09:53:05 | 显示全部楼层
1、溶氧定义:溶解于水中的分子态氧称为溶解氧,通常记作DO,用每升水里氧气的毫克数表示。污水工艺,DO溶氧一般控制在2-4,根据实际出水指标和污泥性状做调整。
2、缺氧的定义参考好氧,是相对而言,污水工艺反硝化反应一般在缺氧段完成,硝化反应在好氧段完成。(此定义比较粗狂)。
3、电导率过高会抑制污泥活性,导致处理效率下降。
4、同理,好氧和厌氧反应对ORP值都需适值区间。
5、营养剂碳氮磷源是,污水中有CNP的配比,缺一可导致出水指标升高,运行时需要对缺元素进行补充,常见是好氧段补充氮源保证反硝化延续,除氮。
坐等大神详解,另建议贴主多看点相关污水知识。

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
admin + 3

查看全部评分

回复

使用道具 举报

国度边境 | 2023-5-6 21:50:51 来自手机 | 显示全部楼层
不知道你的进水指标,do一般控制1-2.orp厌氧-300左右,缺氧-100到+50...我这边是通过间歇启停风机控制的,生活污水厂
回复

使用道具 举报

非常完美 | 2023-5-7 22:37:17 来自手机 | 显示全部楼层
第一道题你的题就错了,所以不会得到正确的答案
爱学习的菜鸟
回复

使用道具 举报