普通的有油空压机可以长期向气动阀供气开关阀门吗?
各位同行您们好,MBR工艺很多气动阀,设计供气气源是无油的空压机,改成有油的空压机供气源对气动阀有没有危害的?谢谢 ...
 ...2
作者: ZHENG   2024-6-21    |    最后发表: 寻梦少年   2024-6-26 05:00 15  660
作者: 根源   2024-6-21    |    最后发表: 根源   2024-7-2 14:36 8  475
作者: 威克体育   2024-6-21    |    最后发表: 张祺   2024-6-27 08:57 13  906
一体式氧化沟工艺 新人帖
生活污水,进水1点几的总磷,经过氧化沟二沉池出水总磷3点几。
作者: 朝露42022   2024-6-19    |    最后发表: 谭水色变   2024-6-20 09:13 6  525
如何辩别是丝状菌膨胀跟非丝状菌膨胀
请问一下,像丝状菌膨胀的条件 :碳氮磷失衡,进水中有机物太少,ph太低,溶解氧太低。进水水质波动太大对微生物造成冲击。 那非丝状菌膨胀:进水浓度高,进水中 ...
 ...2
作者: 500104   2024-6-19    |    最后发表: 寻梦少年   2024-8-2 18:52 19  1102
厂内废水回流影响 新人帖
各位大佬,麻烦咨询下,我厂为市政污水厂,采用A2O工艺,采用带式压滤机脱泥,日处理量为3万m²目前问题如下 1:污泥浓缩池的上清液以及带式压滤机的反冲洗废水会 ...
 ...2
作者: 范坤   2024-6-18    |    最后发表: 刘461301   2024-6-29 11:51 11  741
二沉池硝酸盐检测结果 attach_img
二沉池硝酸盐显S***Q况,平时很少去检测,而且都不显色,查看脱氮除磷相关资料时,在好奇心的驱使下来二沉池取了个样,检测了一下硝酸盐显色,既然有显色,AO工 ...
 ...2
作者: 寻梦少年   2024-6-17    |    最后发表: 寻梦少年   2024-6-20 15:10 10  1024
脱氮红菌销售哦 新人帖 attach_img
有需要红菌的欢迎电联咨询- ̗̀(๑ᵔ⌔ᵔ๑) 158****0501
作者: Tan~   2024-6-17    |    最后发表: 人在旅途41235   2025-1-9 00:26 7  767
生化池曝汽头的问题 attach_img
这个生化池的曝汽头是堵了,还是压力流量不足!生化池两层,一层的只有这个池这样
作者: A00天色黄昏   2024-6-17    |    最后发表: A00天色黄昏   2024-8-11 08:57 9  894
两级ao氨氮总氮始终不降,怎么办
SV30百分之四十,溶解氧3左右,PH七点几,温度37度左右,感觉指标都挺好,就是氨氮和总氮都不降,加了甲醇,总氮依然不降,请教各位大神,该怎么办 ...
 ...2
作者: 齐得隆咚呛   2024-6-16    |    最后发表: 巨人的肩膀   2024-6-19 18:20 17  1234
硝化反硝化,是哪些物质引起碱度的变化?
硝化和反硝化具体是怎么消耗和产生碱度呢?查到的资料很笼统,具体是消耗和产生哪些物质才引起碱度的变化?
作者: momo94013   2024-6-15    |    最后发表: 358145379   2024-12-5 15:03 4  971
聚合硫酸铝加阴离子PAM不絮凝 新人帖 attach_img
高盐度硫铵母液加聚合硫酸铝加阴离子PAM不絮凝,pH在7左右,絮体比较松散静止15min才有分成。
 ...2
作者: 梟鹰   2024-6-15    |    最后发表: 张祺   2024-6-27 09:06 13  829
造纸废水,出水色度深 attach_img
污泥浓度12000左右,出水cod320,好氧进水cod850左右,好氧出水氨氮4个,cod降不动,出水色度真难看,在努力排泥中! ...
 ...23
作者: 蓝分子   2024-6-15    |    最后发表: 873201   2025-1-14 22:03 20  1245
污泥快曝没了老化解体 attach_img
镜检下好多尸体
作者: 蓝分子   2024-6-15    |    最后发表: 蓝分子   2024-6-15 11:16 6  804
刚开始做调试又是电镀废水 attach_img agree
离开呆了几年的电镀厂,由于身体问题做了个手术在家休养了一年多,想找一个调试工作提升提升经验,结果第一个项目就是电镀废水 电镀废水其他指标还好,就是cod ...
 ...2
作者: 梦幻不是现实   2024-6-13    |    最后发表: 天涯11386   2024-7-21 17:59 13  1052
沉降效果差,二沉池有泥团上浮? attach_img
目前污泥浓度6000左右,取生化池出水做sv30是95。二沉池有大量泥团上浮,是污泥老化引起的还是反硝化引起的,大佬给指点一下。出水指标都正常,总氮5-7,总磷0.2 ...
 ...2
作者: 不留遗憾^_^   2024-6-13    |    最后发表: 泛华保险金融   2024-6-28 16:42 18  1005
总氮数据高,如何调整 新人帖 attach_img
各位大神,最近总氮数据一直居高不下,碳源是60万的复合碳源,投加量每天2吨,不知道什么原因,帮忙看下。谢谢各位 ...
 ...2
作者: 马德原   2024-6-13    |    最后发表: 李仓宝-信尚环保   2024-6-19 12:01 15  1080
活性污泥法运行中的5大问题及对策(05)
05污泥腐化的概念及其解决办法 污泥腐化:污泥腐化上浮是指在沉淀池内的污泥由于缺氧而引起厌氧分解,产生甲烷及二氧化碳气体,污泥吸附气体上浮。在二沉池有可 ...
作者: 公司顶凉柱   2024-6-13    |    最后发表: 公司顶凉柱   2025-10-15 13:54 0  385
pac盐基度越高絮凝效果越好? attach_img
pac盐基度越高絮凝效果越好?除磷效果如何?
 ...2
作者: 刘先生24185   2024-6-12    |    最后发表: 杨鹤   2025-3-27 21:01 10  860
生化水出水 佘氯高 attach_img
各位哥哥姐姐们 生化出水 余氯高 在厌氧池没有 但是在好氧池监测出来了
作者: ^落叶^   2024-6-12    |    最后发表: 张祺   2024-6-27 09:07 4  625