水解酸化脉冲问题请教

[复制链接]
查看239 | 回复6 | 2024-8-19 17:00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
现场水解酸化脉冲罐脉冲到一半就不脉冲了,虹吸破坏管也没有露出水面,这种情况是底下布水管堵了还是哪里有堵?
微信(【警告:微信交易有风险,请查辩真假!】)图片_20240819165933.jpg
微信(【警告:微信交易有风险,请查辩真假!】)图片_20240819165943.jpg
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2024-8-20 06:57:06 来自手机 | 显示全部楼层
排气管检查了吗?下面的布水管口有可能会堵。你们进水有杂物吗?
回复

使用道具 举报

降维打击 | 2024-8-20 08:25:22 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2024-8-20 06:57
排气管检查了吗?下面的布水管口有可能会堵。你们进水有杂物吗?

没有杂物,刚好是虹吸到虹吸破坏口然后看得到虹吸破坏口与水面接触,然后虹吸破坏口吸水进去,因为之前脉冲罐侧边的虹吸破坏口堵了,所以后面是在顶部新加的一条虹吸破坏管,然后准备把管口切成斜的
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2024-8-20 09:25:58 来自手机 | 显示全部楼层
降维打击 发表于 2024-8-20 08:25
没有杂物,刚好是虹吸到虹吸破坏口然后看得到虹吸破坏口与水面接触,然后虹吸破坏口吸水进去,因为之前脉 ...

那就应该是你们把破坏管调整造成的了。
回复

使用道具 举报

降维打击 | 2024-8-20 10:11:30 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2024-8-20 09:25
那就应该是你们把破坏管调整造成的了。

现场他们之前重新接了2条虹吸破坏管,一条63的一条110的,后面在63的那条管上面装了一个阀门把阀门关小之后就正常了,可能是管径太大,吸空气的时候还是直接吸到水然后罩子里面又是满水,维持气压平衡了,导致虹吸破坏不了
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2024-8-20 14:24:46 来自手机 | 显示全部楼层
降维打击 发表于 2024-8-20 10:11
现场他们之前重新接了2条虹吸破坏管,一条63的一条110的,后面在63的那条管上面装了一个阀门把阀门关小之 ...

破坏管不需要那么大的,你们63的都大了。
回复

使用道具 举报

降维打击 | 2024-8-20 14:47:37 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2024-8-20 14:24
破坏管不需要那么大的,你们63的都大了。

主要之前用的也挺好的,这两天才出问题