新窗 全部主题    最新    热门    热帖    精华    更多   
二沉池出水投加次氯酸钠之后,出水在线总磷升高
遇到好玩儿的情况,我们出水在线检测TP仪器的误差率在5%左右,来水全部为上游企业处理后的尾水,正常情况下出水TP在0.2左右徘徊,但是环保局每次取水样都说我们 ...
 ...234
作者: 曹佩   2021-4-29    |    最后发表: 家有小棉袄   2022-10-9 07:49 32  4242
有对abr反应器比较了解的么
有对abr反应器比较了解的么
作者: 怡然   2021-4-29    |    最后发表: 迈克尔茶水   2021-5-31 16:27 7  774
关于碳源投加计算,请教大神
进水量650m³/h,进水COD65㎎/左右,要想将COD提高到200㎎/L。现有垃圾渗滤液作碳源,COD27000㎎/L,请问日需要投加多少kg垃圾渗滤液? ...
 ...2
作者: 伟866802   2021-4-29    |    最后发表: Leo61605   2022-3-2 21:57 13  1745
o池泡沫、死泥严重,求大佬指导 attach_img
养殖废水,ao工艺调试阶段。进水为厌氧池出水,cod一万多,氨氮1800多,ss2000多。目标出水cod低于500,氨氮低于100,现在出水cod480多,氨氮90。 池容约3400方 ...
 ...234
作者: 高高在天上飞翔   2021-4-29    |    最后发表: 慎独   2023-9-17 20:56 34  3187
污泥沉淀2周后出现黄白色物质 attach_img
污泥沉淀后出现了一层黄白色物质,只是什么东西。垃圾渗滤液,泥已经发臭,有股屁的气味。
作者: 耄耄   2021-4-29    |    最后发表: 慎独   2021-4-29 16:20 5  782
AO工艺塑料热洗 attach_img
一个月前重新投加的脱水污泥 运行了一个月 厌氧池有少量的死泥 上浮 忘解答
 ...2
作者: Miraitowa   2021-4-29    |    最后发表: 『空』   2021-4-30 23:05 12  1062
求大神指点一下,二沉池飘浮的污泥 新人帖 attach_img agree
先介绍一下,我这边的工艺, 这边是处理乡镇村里的生活污水,排放标准是大清河流域排放。 工艺是提篮格栅、调节池、AOAO、二沉池、絮凝搅拌、絮凝沉淀池、中间水 ...
 ...2
作者: 赵会   2021-4-28    |    最后发表: 一日一囧   2021-4-29 17:34 15  1596
屠宰废水好氧池泡沫多 attach_img
屠宰猪废水,采用厌氧缺氧好氧沉淀除磷后进行排放,达综合三级,好氧池一直白色泡沫多,尤其是冬天,看污泥沉降速度慢颗粒小,上清液混浊,出水偏黄,能达综合三 ...
 ...2
作者: 末世,桃花依旧   2021-4-28    |    最后发表: SEA-SKY   2023-5-24 21:43 15  2768
O池泡沫有点发绿的趋势 attach_img
请教各位,这个泡沫有点发绿的趋势正常吗?是不是碳源加多了进O池导致的?看o池池壁上是不是有藻类繁殖的迹象。第一张图片是前段爆气池的泡沫,颜色感觉要好一些 ...
作者: 叶军   2021-4-28    |    最后发表: 小污师护水清   2021-5-10 07:25 8  1291
生化池和缺氧池里都有这样泡沫?这是哪里出了问题? 新人帖 attach_img
生化池和缺氧池里都有这样泡沫但是二沉池没有漂泥!这是哪里出了问题?污泥沉降比60%,溶解氧3以上没超过4,我这边处理水样是鞣制水。 ...
作者: 249258   2021-4-28    |    最后发表: 傲路   2021-5-6 00:02 8  950
请大佬们帮忙计算一下药剂现场投加量
通过小试知道:1000ml水中PFS投加量在800ppm可以降解cod达标,现在每小时水量在260方,想知道现场每小时加药量要达到多少才能使水质处理合格。 ...
作者: 安稳.   2021-4-28    |    最后发表: HH651378   2023-8-10 22:24 8  1591
垃圾渗滤液氨氮负荷
垃圾渗滤液,进水氨氮1700,cod4600,工艺一级AO加mbr+纳滤+反渗透。好氧池318方,mbr池70方。进水100方每天,好氧池氨氮能降到100以下么?这个生化池设计是否小 ...
作者: 。。。25964   2021-4-28    |    最后发表: 。。。25964   2021-4-29 17:38 7  1625
除了污泥老化,污泥膨胀,中毒,解体还有污泥哪些异常现象会导致出水超标
除了污泥老化,污泥膨胀,中毒,解体还有污泥哪些异常现象会导致出水超标
作者: 心心相印   2021-4-28    |    最后发表: 左手   2021-5-9 07:26 9  2777
红虫又出现了了
天气温度一上来这玩意就有,二沉池出水水质也没有啥变化!这到底是蚊子幼虫还是别的啥玩意
作者: 褚阳   2021-4-28    |    最后发表: 渡口   2024-5-5 22:19 7  1645
关于食微比生化池的容积
麻烦请教老师一个关于食微比的问题?计算食微比的时候,生化池的容积包括那些?厌氧?缺氧?好氧?还有我们的MBR 膜池? ...
作者: 秦皇故人   2021-4-27    |    最后发表: 秦皇故人   2021-4-29 11:53 8  1240
氧化沟翻泥,有什么解决方案 attach_img
氧化沟一夜之间翻泥,整个氧化沟全部是,出水达标,cod低,污泥一直都老化,总氮高,一直用甲醇,每天一吨左右,当天总氮比之前高,多加了半吨甲醇,就一夜漂泥 ...
作者: 心心相印   2021-4-27    |    最后发表: 左手   2021-5-5 21:09 8  884
养殖厌氧产气多部分是什么气体 attach_img
今天听一个老师说,厌氧效果好,主要是要产氨气?是这样吗?一般产出的气体不是甲烷为主,可以收集做沼气燃烧吗 还有厌氧塔里可以接种反硝化细菌提高去除效果? ...
 ...2
作者: 末世,桃花依旧   2021-4-27    |    最后发表: 浅墨初白   2021-4-28 14:31 11  2399
填料上的生物膜发黄 attach_img agree
生物膜表层菌丝发黄,这样正不正常
作者: 王友良   2021-4-27    |    最后发表: future   2021-4-28 19:59 4  1153
关于AAO工艺的容积负荷
这个一般是怎么计算是否超出了设计量的?如果缺氧池的容积负荷超过了额定的,处理效果是不是会比较差?
 ...2
作者: 污水帮帮忙   2021-4-26    |    最后发表: 污水帮帮忙   2021-4-29 22:44 14  2599
求大神指点,外回流沉降比分层,这个正常吗? 新人帖 attach_img
外回流沉降比分层,求大神分析分析。
 ...2
作者: 黄磊   2021-4-26    |    最后发表: 左手   2021-5-9 07:27 13  1446