我们采用的是AAO工艺,请问大家几个问题
1.在计算水力停留时间的时候进水量用不用加上污泥回流量和内回流量,从网上查的都说不用算,但是我老感觉要加上回流量
2.在计算F/M的时候,F是按照污水进厌氧池的BOD还是按照缺氧池进好氧池的BOD计算
回复

使用道具 举报

BIGROLL | 2020-4-26 23:20:53 来自手机 | 显示全部楼层
1、HRT污泥回流算,内回流不算
2、如果是整个系统,算进出系统的COD的差值,如果是单个池子,按单个池子的进出水COD差值
回复

使用道具 举报

帅大叔 | 2020-4-27 05:39:52 来自手机 | 显示全部楼层
楼上说的对
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2020-4-27 07:11:08 来自手机 | 显示全部楼层
有个实际停留时间和名义停留时间
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2020-4-27 07:12:04 来自手机 | 显示全部楼层
食微比都是按进生化系统前BOD
回复

使用道具 举报

张发明 | 2020-4-27 10:48:41 来自手机 | 显示全部楼层
我是大概算一下,污泥回流(外回流)算一下哦
回复

使用道具 举报

球球 | 2020-4-27 21:30:28 来自手机 | 显示全部楼层
名义停留时间任何回流都不算,这个负荷就用COD就行
回复

使用道具 举报

污水统领 | 2020-4-28 03:53:18 来自手机 | 显示全部楼层
停留时间一般分为:设计停留时间(名义停留时间)和实际停留时间。设计停留时间一般设计时用:根据物料平衡原理:进多少出多少,(不包括回流量)因为污水在构筑物内的总得停留时间不变。实际停留时间:一般包括回流量,实际停留时间对于水力负荷(过水断面)及进水浓度有影响。
现在一般设计都是根据食微比(污泥负荷)来计算池容。
不对之处,欢迎互喷!
回复

使用道具 举报

wstclc | 2020-4-28 10:40:19 来自手机 | 显示全部楼层
污水统领 发表于 2020-4-28 03:53
停留时间一般分为:设计停留时间(名义停留时间)和实际停留时间。设计停留时间一般设计时用:根据物料平衡 ...

那么一般我们在书上看的水力停留时间是说的设计时间还是实际时间呢?
回复

使用道具 举报

wstclc | 2020-4-28 10:41:23 来自手机 | 显示全部楼层
球球 发表于 2020-4-27 21:30
名义停留时间任何回流都不算,这个负荷就用COD就行

没明白您说的意思