硝化系统又双叒叕崩溃了

  [复制链接]
查看2306 | 回复28 | 2021-3-11 23:13:27 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
工艺:高效水解酸化+改良型奥贝尔氧化沟+深度处理。水解酸化与氧化沟分别为独立的污泥系统,氧化沟缺氧与好氧池的比例大致在3:2,缺氧池可以很快的转变为好氧池。来水全部为化工园区合企业处理后排放的尾水。

崩溃初期:3月初某晚8点出水氨氮为零点几,10点氨氮为2,12点氨氮为4,同时伴随着溶解氧飙升。

崩溃初期措施:12时停止进水,开始闷曝,同时将缺氧区改变为好氧区,并投加碳酸钠补充碱度(不管碱度够不够先补充了再说)。第二天早上8点氧化沟氨氮检测值为8左右,继续闷曝,到下午4点左右,氨氮降低至4点多,心想系统慢慢恢复,且进水口水位较高,就开始缓慢进水。

彻底崩溃期:进水一晚后,第二天硝化系统彻底崩溃,氨氮进多少出多少。整个系统内氨氮平均在20左右,进水闷曝,投加碳酸钠,24小时后氨氮基本没有变化,供气量仅为平时供气量的50%不到溶解氧高的一批。

当时推测原因为某企业偷排的废水中带有毒性物质,抑制硝化菌的活性。为降低毒性物质的浓度,加大进水量,从而对系统内的毒性物质进行稀释,但天不遂人愿。

最后的操作:停水闷曝,投加碳酸钠,来水全部进如应急池(应急池可以储存2-3天的来水)。

结果:
24小时氨氮没有变化,溶解氧依然很高。
36小时基本没有变化。
48小时依然如此。
50小时在不改变供气量的情况下,溶解氧开始降低(看到溶解氧降低后,即将崩溃的心态立马恢复正常)。
72小时,氧化沟氨氮降低到10,开始少量进水,保持较高的溶解氧,且投加碳酸钠,进水12小时后。氨氮依然为10,然后闷曝6小时,氨氮从10将至5,再进水12小时,氨氮从5将至1以下。硝化系统自此恢复正常。

后续:硝化系统正常后就是总氮的问题。这个时候好玩儿的事来了,某晚我观察到进水口来水有问题(第二天的化验数据显示当时的进水COD在2000左右,1000以上的COD持续时间大致有6个小时),肯定有企业偷排。在排查管网后开始给系统少量进水,同时加大二沉池出水回流至调节池,一方面通过回流稀释进水中的毒性物质,另一方面通过二沉池出水回流液中的硝氮(大致在20mg/L左右),在水解酸化池中反硝化去除企业偷排废水中的COD,结果,想象中的完美结果出现了,出水总氮从20出头降低至6,水解酸化池出水中的COD几乎没有上涨。
一句话总结:遇到凡事不要慌,静候时间来解决😁

回复

使用道具 举报

741225561 | 2021-3-11 23:26:13 来自手机 | 显示全部楼层
脉络清晰处理突发事件冷静沉着像曹老师学习
回复

使用道具 举报

沙丁鱼 | 2021-3-11 23:32:57 来自手机 | 显示全部楼层
排查到源头了吗?
回复

使用道具 举报

大梨 | 2021-3-12 08:19:29 | 显示全部楼层
问题不大,因为曹老师有起死回生之功。
回复

使用道具 举报

河豚排球 | 2021-3-12 08:27:36 来自手机 | 显示全部楼层
曹老师运筹帷幄,不慌点了支烟先写一篇3000字作文
回复

使用道具 举报

奔跑的蜗牛26889 | 2021-3-12 08:51:47 来自手机 | 显示全部楼层
曹老师,在你文中未发现你有慌得一批的心情,感觉文章在打仗,而你在抽烟喝酒观台戏。
回复

使用道具 举报

永远 | 2021-3-12 09:15:50 来自手机 | 显示全部楼层
曹老师心里素质真好,专家风范😄
回复

使用道具 举报

曹老师还是稳啊,向您学习!
回复

使用道具 举报

土豆也是逗 | 2021-3-12 12:35:04 来自手机 | 显示全部楼层
曹老师确实厉害!
回复

使用道具 举报

土豆也是逗 | 2021-3-12 12:41:22 来自手机 | 显示全部楼层
请教一下曹老师,闷曝的情况下溶解氧放到多少合适,一般闷曝溶解氧不能高于多少?
回复

使用道具 举报

本版积分规则