反渗透保安过滤器污染物堵,求助大家!

[复制链接]
鬼子 | 2021-11-6 07:54:36 来自手机 | 显示全部楼层
使用杀菌药剂进行杀菌,主要对超滤出水的清液罐和反渗透的膜管。
回复

使用道具 举报

鬼子 | 2021-11-6 07:56:57 来自手机 | 显示全部楼层
我们使用的是次氯酸钠和亚硫酸氢钠灭菌,然后前端定期加抑菌剂。
回复

使用道具 举报

Freedom | 2021-11-7 22:34:11 来自手机 | 显示全部楼层
你这超滤出水余氯0.5ppm这么高,ro估计被氧化了。ro前要加还原剂orp不要太高就可以了。
回复

使用道具 举报

郝兵兵 | 2021-12-15 08:22:14 来自手机 | 显示全部楼层
是不是前段药剂加多了
回复

使用道具 举报

明983138 | 2021-12-27 17:23:57 | 显示全部楼层
余氯的值太高了,算下脱盐率吧,换成非氧投加,另,超滤前段什么工艺,应该是PAN投加过多,还原出来了
回复

使用道具 举报

一本㊣经 | 2022-1-6 21:10:36 来自手机 | 显示全部楼层
森465663 发表于 2021-10-29 08:56
投非氧的时候,提前把次钠停了,你可以用两个药剂来做小试,就可以知道为啥 ...

请问一下老师,为啥反渗透加非氧的时候前面预处理要停加次钠呢
回复

使用道具 举报

一本㊣经 | 2022-1-6 21:34:54 来自手机 | 显示全部楼层
郝兵兵 发表于 2021-12-15 08:22
是不是前段药剂加多了

请问老师,前段什么药剂加多了会有这种情况出现呢?
回复

使用道具 举报

最初印象 | 2022-2-8 20:46:03 来自手机 | 显示全部楼层
查一下超滤前面的预处理吧,原水是地表水容易造成有机生物污染
回复

使用道具 举报

水处理奥德彪 | 2022-2-28 07:49:49 来自手机 | 显示全部楼层
余氯浓度太大,可以在ro前改成非氧,余氯浓度大需要大量还原剂投加,其次阻垢剂投加量确认一下,不要超过5ppm,用超滤产水池测一下cod和微生物,黄色粘稠,基本上是微生物污染,还原剂投加量大也是可以促进厌氧菌的增长的
回复

使用道具 举报

水处理奥德彪 | 2022-2-28 07:52:47 来自手机 | 显示全部楼层
处理的什么水,超滤压差,反渗透压差
回复

使用道具 举报