进水总磷、总氮超标,

[复制链接]
查看1155 | 回复20 | 2021-2-2 21:05:21 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
AAO工艺,进水3000左右,前天进水总磷超标40左右,总氮30,COD30,目前进水稍正常,碳源每天投加1.6T,目前生化出水总氮12,总磷1.8。求助:除了增加投加碳源外还有什么办法可以让脱氮除磷效果更好一点
回复

使用道具 举报

你的选择 | 2021-2-2 21:20:26 来自手机 | 显示全部楼层
除了增加碳源……那就只能试试投加反硝化细菌了
回复

使用道具 举报

蒋云亮 | 2021-2-2 21:20:45 来自手机 | 显示全部楼层
碳源多少当量的怎么会加1.6吨才降18mg/L的氨氮,生化除磷有限,现在温度低又不能过量排泥,末端还得化学除磷
回复

使用道具 举报

蒋云亮 | 2021-2-2 21:21:15 来自手机 | 显示全部楼层
秀川科技蒋云亮 发表于 2021-2-2 21:20
碳源多少当量的怎么会加1.6吨才降18mg/L的氨氮,生化除磷有限,现在温度低又不能过量排泥,末端还得化学除 ...

打错了18mg/l总氮。
回复

使用道具 举报

蒋云亮 | 2021-2-2 21:22:37 来自手机 | 显示全部楼层
算一下反硝化池停留时间多久,测一下溶解氧
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2021-2-2 21:50:23 来自手机 | 显示全部楼层
目前内回流开多大
回复

使用道具 举报

高邮污师 | 2021-2-2 22:10:09 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2021-2-2 21:50
目前内回流开多大

目前是100%
回复

使用道具 举报

曹佩 | 2021-2-2 23:11:02 来自手机 | 显示全部楼层
碳源投加量折合533mg/L,COD当量按60万,算下来也得有320mg/L的COD,竟然只降低了18mg/L的TN,你缺氧的效果得有多差,回流量不够,还是搅拌力度不够,或者是缺氧池池容不够,再或者是缺氧池溶解氧高?最后问一句,缺氧池污泥浓度多少
回复

使用道具 举报

曹佩 | 2021-2-2 23:12:05 来自手机 | 显示全部楼层
超标总磷40,出水总磷1.8,已经很不错了,还是考虑后段化学除磷吧
回复

使用道具 举报

高邮污师 | 2021-2-3 06:46:29 来自手机 | 显示全部楼层
曹佩 发表于 2021-2-2 23:11
碳源投加量折合533mg/L,COD当量按60万,算下来也得有320mg/L的COD,竟然只降低了18mg/L的TN,你缺氧的效果 ...

大神是增大内回流量还是外回流量
回复

使用道具 举报