污泥中毒最快的解决方法

[复制链接]
查看889 | 回复15 | 2020-9-28 10:18:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂内污泥浓度3000左右,进水cod100左右,氨氮15左右,出水氨氮高于0.5,曝气氨氮也难降低,一股农药味,污泥。
回复

使用道具 举报

大梨 | 2020-9-28 10:39:27 来自手机 | 显示全部楼层
几点意见,停进水,闷曝,加大污泥回流,投加脱水污泥。同时尽可能查找污染源治标要治本,
回复

使用道具 举报

那片雪 | 2020-9-28 10:46:07 来自手机 | 显示全部楼层
楼上说的很明白了!切断水源!加大回流。看看镜检,微生物活性如何。
回复

使用道具 举报

YL780220 | 2020-9-28 10:55:22 来自手机 | 显示全部楼层
大梨 发表于 2020-9-28 10:39
几点意见,停进水,闷曝,加大污泥回流,投加脱水污泥。同时尽可能查找污染源治标要治本, ...

透彻,但是当地环保局不同意停止进水
回复

使用道具 举报

超自由的自由 | 2020-9-28 11:42:33 | 显示全部楼层
进水存在有机氮吧。或者是存在某种物质抑制硝化。不过按道理抑制作用也不该这么明显。碱度,PH都正常么?有没有试过加点COD?
回复

使用道具 举报

永远 | 2020-9-28 12:56:59 来自手机 | 显示全部楼层
出水氨氮高于0.5????我理解氨氮在1以下????出水cod多少?如果都在正常值,那没问题的。系统毒性冲击,氨氮早就死翘翘了
回复

使用道具 举报

『空』 | 2020-9-28 13:30:40 来自手机 | 显示全部楼层
看数据感觉还行,氨氮去除率也可以,要是中毒估计没啥去除率了
回复

使用道具 举报

lvjian223 | 2020-9-28 15:03:37 来自手机 | 显示全部楼层
污泥负荷太低,污泥老化,微生物不活跃吧,所以氨氮没处理到0,但0.5已经很低了吧
回复

使用道具 举报

YL780220 | 2020-9-28 15:20:12 来自手机 | 显示全部楼层
永远 发表于 2020-9-28 12:56
出水氨氮高于0.5????我理解氨氮在1以下????出水cod多少?如果都在正常值,那没问题的。系统毒性冲 ...

对之前全部在0.5以下,就这两天突然上涨,进水氨氮也不高,
回复

使用道具 举报

YL780220 | 2020-9-28 15:20:44 来自手机 | 显示全部楼层
『空』 发表于 2020-9-28 13:30
看数据感觉还行,氨氮去除率也可以,要是中毒估计没啥去除率了

相对于之前的去除率,差很多
回复

使用道具 举报