关于食微比的计算的疑问

[复制链接]
查看882 | 回复10 | 2020-8-26 16:00:02 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
食微比等于 污水流量乘以BOD5除以污泥浓度除以曝气容积
这里的曝气容积是指生化池好氧池的容积吗?
还有想问问各位大佬投加葡萄糖增加的COD比值一般来说是多少
回复

使用道具 举报

deletezhl | 2020-8-26 16:03:53 | 显示全部楼层
食微比的计算方法:食微比(F/M)实际应用中是以BOD—污泥负荷率(Ns)来表示的。即:Ns=(QLa)/(XV)(kgBOD5/kgMLSS•d)式中:Q—污水流量(m3/d)V—曝气容积(m3)X—混合液悬浮固体(MLSS)浓度(mg/l)La—进水有机物(BOD)浓度(mg/l)1公斤葡萄糖折算为0.6公斤COD去折算。
回复

使用道具 举报

港强 | 2020-8-26 16:30:02 来自手机 | 显示全部楼层
折算就是加入一公斤葡萄糖COD会增加0.6kg?
回复

使用道具 举报

两百万 | 2020-8-26 17:11:28 来自手机 | 显示全部楼层
港强 发表于 2020-8-26 16:30
折算就是加入一公斤葡萄糖COD会增加0.6kg?

差不多的意思,但是据我了解这个数值要高点
回复

使用道具 举报

future | 2020-8-26 18:23:42 来自手机 | 显示全部楼层
两百万 发表于 2020-8-26 17:11
差不多的意思,但是据我了解这个数值要高点

葡萄糖的COD当量可以计算出来的,是1:1.08
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2020-8-27 08:08:59 | 显示全部楼层
曝气容积跟好氧容积有区别吗?曝气池不是好氧池?
回复

使用道具 举报

港强 | 2020-9-2 10:00:17 来自手机 | 显示全部楼层
葡萄糖1kg会增加这么多cod吗,0.6才比较接近吧,大佬
回复

使用道具 举报

SARAOE | 2020-9-2 10:07:35 来自手机 | 显示全部楼层
港强 发表于 2020-9-2 10:00
葡萄糖1kg会增加这么多cod吗,0.6才比较接近吧,大佬

建议直接测一下自用葡萄糖的COD的值,因为葡萄糖的COD当量,网上有两个数值一个是1,一个是0.6,而且两个都是对的😂
回复

使用道具 举报

港强 | 2020-9-2 10:08:33 来自手机 | 显示全部楼层
好的,谢谢大佬
回复

使用道具 举报

嘿嘿 | 2020-9-2 10:54:38 | 显示全部楼层
计算只是理论依据,实际用量还有要看投加后的反应