水质分析,帮我看看二沉池加药后氨氮去除率怎么这么高?

[复制链接]
查看550 | 回复11 | 2020-8-26 10:40:58 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
养猪废水,两级AO加絮凝沉淀(硫酸亚铁,石灰,pam)。初沉池至二沉池中间是第二级的AO,二沉池到出水中间是絮凝沉淀。

单从这个检测水质来看,各位能看出什么问题吗??我让一个环保公司帮我测的。
wechat_upload15984507785f466c5a8e5e4
回复

使用道具 举报

永久28 | 2020-8-26 13:04:48 来自手机 | 显示全部楼层
建议多测几组数据在看吧,初沉池到二沉池中间的二级AO去除率不高,不晓得是停留时间不够,还是活性污泥问题,至于二沉池到出水,经过混凝沉淀加硫酸亚铁,PAM,石灰之后为啥氨氮会低这么多,一般会检查检测结果误差大不大,先排除检测错误,然后在看水质波动大不大,取样点位存在延时性,多测数据看变化趋势。
回复

使用道具 举报

两百万 | 2020-8-26 14:23:59 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢,非常感谢
回复

使用道具 举报

deletezhl | 2020-8-26 14:43:59 | 显示全部楼层
二沉池的水样是过滤后测定还是带泥测定的,确认一下,我是怀疑是二沉池的水样是带泥测定的结果,不然数据理论的逻辑性不通。
回复

使用道具 举报

两百万 | 2020-8-26 14:51:31 来自手机 | 显示全部楼层
取得都是上清液,没有泥。
回复

使用道具 举报

deletezhl | 2020-8-26 15:03:05 | 显示全部楼层
两百万 发表于 2020-8-26 14:51
取得都是上清液,没有泥。

二沉池的悬浮物ss测过吗?最好是测定一下二沉池与出水的ss值。
回复

使用道具 举报

两百万 | 2020-8-26 15:36:45 来自手机 | 显示全部楼层
deletezhl 发表于 2020-8-26 15:03
二沉池的悬浮物ss测过吗?最好是测定一下二沉池与出水的ss值。

没有测,也没有条件
回复

使用道具 举报

德助 | 2020-8-26 22:29:53 | 显示全部楼层
建议多测几次吧
追求卓越,奋勇争先
回复

使用道具 举报

清源小马 | 2020-8-27 08:46:33 来自手机 | 显示全部楼层
建议测一下镁离子和磷酸根,考虑会不会是这俩离子高形成鸟粪石了。
回复

使用道具 举报

两百万 | 2020-8-28 06:34:54 来自手机 | 显示全部楼层
清源小马 发表于 2020-8-27 08:46
建议测一下镁离子和磷酸根,考虑会不会是这俩离子高形成鸟粪石了。

.形成了鸟粪石,然后呢?