请教一下大佬们PAC量适当加多点对污泥沉降有影响吗

[复制链接]
两只小蜜蜂72829 | 5 小时前 来自手机 | 显示全部楼层
寻梦少年 发表于 2026-9-21 09:31
嗯嗯   PAC本身就是混凝剂,如果投加在生化系统,肯定对污泥有一定的影响,就是投加量要把控好,除磷的话 ...

我们是20方每小时的计量泵,之前开的20%,现在开40%,现在的问题是污泥沉降很慢。是不是加药量大了影响的。大哥
回复

使用道具 举报

Ars | 2 小时前 来自手机 | 显示全部楼层
加pac不应该沉降性好吗?要找到问题根源
回复

使用道具 举报

寻梦少年 | 1 小时前 | 显示全部楼层
两只小蜜蜂72829 发表于 2026-9-21 11:17
我们是20方每小时的计量泵,之前开的20%,现在开40%,现在的问题是污泥沉降很慢。是不是加药量大了影响的 ...

单纯考虑药剂投加量时,会出现如下现象:
1、药剂投加量过多或者过少都会造成絮凝性和沉降性不好。
2、只有药剂投加量最合适的时候才会出现良好的效果。
从你分享的沉降比来看,污泥本身的沉降性就不好,上清液不清澈。建议从运行系统本身寻找一下问题。
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 半小时前 来自手机 | 显示全部楼层
曝气溶解氧多少?污泥老化也是正常,该排泥要排泥。加pac多少都会影响,但优势会大于不足之处 不会影响到你絮体沉降性这么差。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 微信登录

本版积分规则