污水处理厂突然出水总磷升高,通过初步排查进水总磷和生化池出水总磷正常,高效沉淀池出水总磷正常,但进入下个工艺单元反硝化滤池后,总磷数据突然升高,请各位帮忙判断一下是哪里出问题导致反硝化滤池总磷升高的原因。
回复

使用道具 举报

看到你的问题了,反硝化滤池出水总磷异常升高确实比较少见,因为这个单元通常不负责除磷。结合你排查的结果(前端各段总磷正常),可能的原因有几点供参考:  
  • 滤池反冲洗水或碳源带入磷:检查外加碳源(如乙酸钠、甲醇)是否含磷杂质,或反冲洗用水是否被污染;
  • 生物膜脱落或厌氧释磷:若滤池局部存在厌氧区,聚磷菌可能释磷,尤其在低DO或高有机负荷时;
  • 检测干扰:确认总磷检测时是否因悬浮物或浊度影响结果,可尝试过滤后测溶解性磷对比。

建议先做小试验证碳源和反冲洗水的影响,同时观察滤池运行参数(DO、ORP、反洗频率)是否有异常变化。