缺氧池出水:COD23,氨氮0.6,总氮6.8,总磷0.5
好氧池出水:COD27,氨氮0.4,总氮7.8,总磷0.5
流量渠出水:COD18,氨氮3.3,总氮14,总磷0.1
很奇怪,生化池出水后总氮氨氮数据都很低,为啥到了最终出水就涨上来了,好氧池和缺氧池都是沉淀后取上清液检测,生活污水AAO工艺,出水1级A标准,好氧池后面就剩下二沉池,高效沉淀池,滤布滤池,然后就出水了。图片是好氧池末端sv30
回复
使用道具
举报
无名过客
|
昨天 16:59
|
显示全部楼层
你观察到的总氮氨氮后续升高,可能是药剂、滤布渗漏或污泥反硝化问题。建议:1. 核查高效沉淀池加药是否含氮;2. 检查滤布滤池是否破损;3. 检测二沉池污泥回流液氮含量。建议结合实际数据排查后再处理。
回复
使用道具
举报
放牛班班长
|
昨天 19:25
来自手机
|
显示全部楼层
你在二沉池出水,高效沉淀池出水,滤布滤池出水都取个水样测测
回复
使用道具
举报
泊静志远
|
昨天 19:54
来自手机
|
显示全部楼层
自己取样做过对比吗?
回复
使用道具
举报
Secretariat
|
昨天 20:36
来自手机
|
显示全部楼层
不同时段采样多测几组数据分析吧
绿水青山就是金山银山
回复
使用道具
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
技术支持
技术支持团队成员
Ryan38040
11
主题
74
回帖
299
积分
助理工程师
助理工程师, 积分 299, 距离下一级还需 701 积分
助理工程师, 积分 299, 距离下一级还需 701 积分
积分
299
加好友
发消息
回复楼主
返回列表
工艺交流
微生物镜检
膜技术交流
水质化验
调试日志
悬赏
图文推荐
硝化系统快速恢复的案例分享!
2022-09-11
生化系统浅见
2021-08-25
求助大神们板框压滤机压泥泥饼不成型
2021-09-16
好氧池溶解氧一直升高
2023-02-03
进水COD 800到1200,氨氮35,总氮45,总磷的话0.8
2025-09-24
热门排行
1
有毒物质进入曝气池,溶氧的变化
2
请大佬帮忙辨别一下
3
各位大佬帮忙分析一下原因。
4
SV30污泥上浮
5
分享一下,久违的水熊虫,和其他虫虫
6
生物池镜检观察
7
有关厌氧池某前线发的急电,大佬们发表一下
8
厌氧氨氧化脱氮工艺
9
请问这是什么虫虫?
10
曝气池末端的水样测水质指标时如何取样?