有关厌氧池某前线发的急电,大佬们发表一下意见

[复制链接]
查看21 | 回复 | 昨天 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦帮我看看这个厌氧池的污泥不怎么沉降,是污泥解体了还是老化?这个要怎么应对?这次清池的时候厌氧池和缺氧池底部很多浓稠的泥巴,刚开始抽出的是泥水混合物,后面基本上是浓稠泥巴(估计超过一米深),后来又抽了三四吨桶吧 ,抽不起来了就没抽了留在了池里,加满水后取的水样就是这样的(左两瓶是厌氧池水,右两瓶是缺氧池水),放置三十分钟后基本上没分层,滤纸也很难过滤,缺氧池也差不多,只是颜色稍浅一些。

2000mL烧杯里的是静置30分钟的厌氧池的水。
1000mlL烧杯里的是缺氧池的水静置二十分钟的。
1.jpg
2.jpg
3.jpg
回复

使用道具 举报

看得出来你遇到的是典型的厌氧系统污泥沉降性能恶化问题,结合你描述的浓稠积泥、难过滤、静置不分层等情况,很可能是污泥过度积累导致局部酸化或钙化,而非单纯的解体或老化。

建议三点:  
  • 先测VFA和碱度——若VFA>300 mg/L且ALK<1500 mg/L,说明已酸化,需暂停进水、回流清水稀释;
  • 检查排泥是否长期不足——底部超1米积泥易形成“死泥”,下次清池务必彻底,并考虑增设穿孔排泥管;
  • 恢复期控制F/M比——重新启动时降低负荷(COD容积负荷<2 kg/m³·d),逐步提升,同时补充适量微量元素(如Fe、Co)促进颗粒化。

这类问题涉及现场工况细节较多,建议同步做污泥镜检和粒径分析,必要时请专业调试团队介入。
回复

使用道具 举报

JF2449769 | 昨天 20:07 | 显示全部楼层
厌氧调试的初期遇到过这种情况
回复

使用道具 举报

o833904 | 昨天 21:02 来自手机 | 显示全部楼层
什么行业废水
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 昨天 21:35 来自手机 | 显示全部楼层
这都是死泥了吧
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 微信登录

本版积分规则