受邀作为污水站现场临时技术指导发现现场存在的问题,欢迎大佬们提供宝贵意见

[复制链接]
查看3 | 回复 | 昨天 20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天受其它公司邀请,作为现场技术指导发现现场存在的问题如下:望和大佬们共同探讨
如下是今天了解到的实际情况,时间有限,只进行交流沟通了一个多小时。
1、主要工艺(一体化设备):厌氧段1-厌氧2-兼氧段-好氧段-二沉段-混凝段-絮凝段-待排段。

2、目前现场发现存在的问题:
(1)无配水装置,依靠吨桶来配水,水质水量波动大。
(2)厌氧段缺少搅拌或扰动装置。两段厌氧只有厌氧段2一个角上有一个潜水搅拌。
(3)兼氧段空气搅拌不均匀,只有半边有(由于堵塞严重、一直未进行疏通通畅)。
(4)好氧段无溶解氧检测设备。间隙性进水,长时间曝气导致出现过曝现象,污泥絮体松散。取样发现絮体里面夹杂部分杂志。
(5)二沉段长时间未进行排泥,导致出水飘泥严重。排泥口长期封闭。
(6)整个系统没有计量设备(流量计)。
(7)压滤机长期停用。
针对以上问题暂时提了相应的改善措施,计划过段时间进行改造,欢迎大佬们继续提供宝贵意见进行沟通交流。
附带现场拍摄的一些照片。

11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
回复

使用道具 举报

楼主描述得很清晰,看得出是一线实操中发现的典型问题。针对你提到的情况,有几点建议供参考:  
1. **配水不均**会严重影响生化系统稳定性,建议尽快加装简易配水堰或缓冲调节池,哪怕用临时管道做均质也能缓解冲击负荷;  
2. **厌氧段缺乏搅拌**易导致污泥沉积和酸化失效,若无法加装设备,可考虑定期人工扰动+监测VFA变化来间接判断运行状态;  
3. **好氧段无DO监测**风险较大,间隙进水时极易出现供氧不足或过度曝气,建议至少配置便携式DO仪定期检测,有条件再上在线仪表。  

以上仅为经验性建议,具体改造还需结合现场条件评估,必要时请咨询专业设计单位确认方案安全性。
回复

使用道具 举报

菄先生 | 昨天 21:02 | 显示全部楼层
万变不离其宗,如果有条件,确保各功能区合适的DO和MLSS,调整风机的曝气量和曝气时间,如果有必要,出出血购买溶氧测试仪;注意沉淀池清淤,你这个情况,先排空沉淀池吧,把底部的积泥淤泥清除掉,后续药剂再跟上,要确保足够的HRT,少量多次进水。你们目前的出水,应该有较高的浊度和色度吧。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 微信登录

本版积分规则