污泥回流比

二沉池回流污泥流量与进水流量的比值


污泥回流比是活性污泥法污水处理系统的核心控制参数,定义为二沉池回流至曝气池的污泥流量与进水流量之比 。该参数通过调节系统内微生物浓度来维持处理效率,常规控制范围为30%-70%。工程实践中采用污泥沉降比(SV)、混合液污泥浓度(MLSS)与回流污泥浓度(RSSS)的比值计算具体数值,主要方法包括R=SV/(100-SV)和R=MLSS/(RSSS-MLSS)。实际应用中需根据二沉池类型(平流式/辐流式≤1.5,竖流式≤2.0)和SVI指数调整,过高回流比会破坏沉淀效果。
定义与功能污泥回流比(R)是维持活性污泥系统稳定运行的关键参数,表征二沉池回流至曝气池的污泥量与进水量的比例关系 。其本质是通过调节微生物量平衡系统处理能力,防止污泥流失并应对进水负荷波动 。在AAO等脱氮除磷工艺中,该参数还影响碳源分配与污泥龄调控 。
计算方法
主要依据两类参数确定:
  • 沉降比法:通过30分钟沉降实验得出SV值,公式为$R = \frac{SV}{100 - SV}$,适用于日常运行快速估算
  • 浓度比值法:基于混合液污泥浓度(MLSS)与回流污泥浓度(RSSS),公式为$R = \frac{MLSS}{RSSS - MLSS}$,需配合污泥浓度检测仪使用物料平衡方程$X = \frac{X_r R}{1 + R}$揭示了回流比与系统污泥浓度的定量关系,其中X为曝气池污泥浓度,Xr为回流污泥浓度 。

控制策略
实际运行中存在三种控制模式:
  • 恒定回流量:适用于进水稳定的市政污水处理厂
  • 恒定排泥量:多用于工业废水处理系统,通过保持剩余污泥排放量恒定控制回流比
  • 动态调整:通过在线监测泥位、SV值等参数实时调节

应急调控时可通过提高回流比实现:
  • 稀释曝气池极端pH值(>9或<6)
  • 缓解高浓度有机物冲击
  • 抑制污泥膨胀现象

工艺适配性
不同处理工艺的典型控制范围:
  • 普通曝气工艺:25%-75%
  • 吸附再生工艺:50%-100%
  • 氧化沟工艺:50%-100%
  • A²/O工艺:20%-100%

二沉池类型对回流比上限的约束:
  • 平流式/辐流式:≤1.5
  • 竖流式:≤2.0 超过限制会导致沉淀区水力紊乱,影响泥水分离效果 。

影响因素
  • 1.污泥沉降性能:SVI指数直接影响回流污泥浓度,关系式为$X_r = \frac{1.2 \times 10^6}{SVI}$
  • 2.浓缩时间:德国研究提出底流污泥浓度公式$X_B = \frac{103}{SVI} \cdot \sqrt[3]{t_E}$,tE为浓缩时间
  • 3.回流方式:刮泥机系统回流污泥浓度比吸泥机
  • 4.膜生物反应器(MBR):中空纤维膜需控制污泥浓度4000-6000mg/L,对应回流比不低于70%