sv30两池为90,氨氮异常

[复制链接]
查看202 | 回复20 | 2026-1-29 17:03:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前系统sv30均为90,温度稳定在30摄氏度;以下为目镜10*,物镜平静40*,拍的照片,曝气池出口取样。
IMG_20260108_113840.jpg
IMG_20260111_161658.jpg
IMG_20260129_155912.jpg
IMG_20260129_152736.jpg
回复

使用道具 举报

小艾同学 | 2026-1-29 22:45:01 来自手机 | 显示全部楼层
数据呢?进出水呢
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2026-1-30 08:06:43 来自手机 | 显示全部楼层
应该是受到冲击了或者进水/运行操作上出问题
回复

使用道具 举报

渡口 | 2026-1-30 08:37:11 | 显示全部楼层
是不是非丝状菌  污泥膨胀没看见有丝状菌   第二张左下角是表壳冲吗   沉降比90不低   
回复

使用道具 举报

达于知者肖 | 2026-1-30 09:54:11 | 显示全部楼层
做MLSS,计算SVI判断
回复

使用道具 举报

心心 | 2026-1-30 11:38:05 | 显示全部楼层

进水氨氮200,出水氨氮80;系统为控制高污泥浓度,南池污泥浓度7441,k=0.71(有机占比),北池浓度11611,k=0.64;
回复

使用道具 举报

心心 | 2026-1-30 11:40:05 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2026-1-30 08:06
应该是受到冲击了或者进水/运行操作上出问题

来水处理量较其他处理厂高,污水来水250m3/h,但一部分为系统防冻水清净水,来水200,出水80;来水氯离子300左右;
回复

使用道具 举报

心心 | 2026-1-30 11:44:09 | 显示全部楼层

污水氨氮变化处置求解


我们厂控制比较污泥浓度比较高,控制高污泥浓度处理,南池污泥浓度7441,k=0.71,北池浓度11611,k=0.64;,sv1=90;sv2=98南池污泥浓度7441,k=0.71,北池浓度11611,k=0.64,进水负荷250m3、氯离子浓度300mg/l,镜检中有很多细胞但是动的不明显,取样在好氧池末端水样内取样
回复

使用道具 举报

心心 | 2026-1-30 11:49:03 | 显示全部楼层
渡口 发表于 2026-1-30 08:37
是不是非丝状菌  污泥膨胀没看见有丝状菌   第二张左下角是表壳冲吗   沉降比90不低     ...

细胞不动的话,不太好确认,
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2026-1-30 12:11:52 | 显示全部楼层
心心 发表于 2026-1-30 11:40
来水处理量较其他处理厂高,污水来水250m3/h,但一部分为系统防冻水清净水,来水200,出水80;来水氯离子 ...

工业废水,你们出水氨氮一直是这么高 还是最近再涨上来的
回复

使用道具 举报