除碳系统问题解惑,来几个大佬帮忙指导一下

[复制链接]
查看156 | 回复8 | 2026-1-20 17:26:24 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
湿巾废水,总氮含量很低,需要外加尿素。现场条件目前只测氨氮,没有总氮的检测。
碳氮磷比例中氮源可以用氨氮代表吗?
还是需要检测总氮去代表氮源,氨氮代表误差大吗?
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2026-1-20 17:31:29 | 显示全部楼层
氨氮可以的。
回复

使用道具 举报

SARAOE | 2026-1-20 18:34:31 来自手机 | 显示全部楼层
看你的水质,很多污水中TN大部分是氨氮,例如那种蛋白类的废水,TN里面有机氮比较高,单独测氨氮,误差比较大,楼主已经明确你的废水类型TN不高了,可以单独用氨氮来表示N的值
互相学习,共同进步!
回复

使用道具 举报

渡口 | 2026-1-21 08:12:12 | 显示全部楼层
我们也测不了总氮  只测氨氮
回复

使用道具 举报

渡口 | 2026-1-21 08:13:00 | 显示全部楼层
SARAOE 发表于 2026-1-20 18:34
看你的水质,很多污水中TN大部分是氨氮,例如那种蛋白类的废水,TN里面有机氮比较高,单独测氨氮,误差比较 ...

老大   测总氮  你是在哪个位置取样
回复

使用道具 举报

SARAOE | 2026-1-21 12:38:31 来自手机 | 显示全部楼层
渡口 发表于 2026-1-21 08:13
老大   测总氮  你是在哪个位置取样

一般就是进水呀,我们也只测氨氮,固定类型的废水变化不大,测一次TN就行了
互相学习,共同进步!
回复

使用道具 举报

渡口 | 2026-1-21 15:24:34 | 显示全部楼层
SARAOE 发表于 2026-1-21 12:38
一般就是进水呀,我们也只测氨氮,固定类型的废水变化不大,测一次TN就行了 ...

生化进水    我们不测    我们测进污水场的   变化挺大的   虽然浓度不是很高    但不是很稳定  
回复

使用道具 举报

可叹 | 2026-1-21 15:29:53 来自手机 | 显示全部楼层
SARAOE 发表于 2026-1-20 18:34
看你的水质,很多污水中TN大部分是氨氮,例如那种蛋白类的废水,TN里面有机氮比较高,单独测氨氮,误差比较 ...

好的,感谢各位大佬的解答
回复

使用道具 举报

污师之路 | 2026-1-22 11:40:13 来自手机 | 显示全部楼层
我们也是除碳系统。你们进水cod和氨氮有多少?
回复

使用道具 举报

本版积分规则