每年都会搞个一两次氨氮不下降,投泥
现场情况:水量每天80-100m³,好氧池停留时间3天。外回流150%,内回流200%。缺氧池是曝气搅拌,溶解氧控制在0.5左右。
怀疑两种情况。1:废水是化工废水,有间歇生产水性聚氨酯树脂,废水里有丙酮,甲苯二异氰酸酯,DMF,水合肼。浓度是10Wcod。将10WCOD稀释到3000后进生化,怀疑是这些原料导致中毒。没生产这个水性聚氨酯树脂的时候,进水浓度都很低,COD就1千多。
2:每次稀释后的COD为3000,氨氮只有20-30,怀疑碳氮比太高。碳源过剩,氮源不足,污泥缺营养活性不够。



1.COD去除率还可以,是否能排除中毒?
2.进水COD和氨氮比值太高,能否每天加尿素补充氮源呢?

微信(【警告:微信交易有风险,请查辩真假!】)图片_20260106140016_287_47.png 用陆恒试纸测了后,亚硝酸盐和硝酸盐为0.我的硝化菌又消失了。。。

回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2026-1-6 15:08:24 | 显示全部楼层
原来COD一千多 现在三千,负荷变大了,硝化菌会受到冲击,这是其一。废水里面有丙酮,甲苯二异氰酸酯,DMF,水合肼等有抑制物质,硝化菌会受到冲击和抑制,这是其二。
回复

使用道具 举报

污师之路 | 2026-1-6 15:23:52 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2026-1-6 15:08
原来COD一千多 现在三千,负荷变大了,硝化菌会受到冲击,这是其一。废水里面有丙酮,甲苯二异氰酸酯,DMF ...

班长,我这种情况是不是只有投泥了,这边投泥倒是方便,一车泥3千块钱,投进去氨氮第二天就下降了
回复

使用道具 举报

甘雨 | 2026-1-6 15:59:21 | 显示全部楼层
感觉你这边永远做重复性的工作
给你几个建议
1、引进新的技术;
2、水质分开收集,按量分配(量的多少自己去实验);
3、做废溶剂处理;
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2026-1-6 16:33:52 | 显示全部楼层
污师之路 发表于 2026-1-6 15:23
班长,我这种情况是不是只有投泥了,这边投泥倒是方便,一车泥3千块钱,投进去氨氮第二天就下降了 ...

是可以,你们没有事故水池吗 或者调节池不够大吗?尽量还是均化水质。
回复

使用道具 举报

寻梦少年 | 2026-1-6 19:11:34 | 显示全部楼层
建议还是分类存放,我们也是经常接收一些难处理的废水,然后单独收集存放,后期一点一点的配水就处理了,还不影响系统处理效率。