老师们救命啊。已经调了一个月了,氨氮不达标

[复制链接]
陈二狗, | 2025-12-26 11:32:00 来自手机 | 显示全部楼层
硕果累累 发表于 2025-12-26 10:55
溶解氧和ph,温度很关键,污泥看着还行。延长泥龄。

Ph没有仪表,试纸是7到8的样
回复

使用道具 举报

陈二狗, | 2025-12-26 11:32:55 来自手机 | 显示全部楼层
赵杰 发表于 2025-12-26 10:43
氨氮降不下来第一考虑是Ph要6.5以上,第二个考虑有毒。

生活污水,正常不存在有毒的情况啊。温度偏低
回复

使用道具 举报

飘风 | 2025-12-26 13:51:08 | 显示全部楼层
温度偏低没办法,有加热最好,没有加热只能培养污泥,增加有效污泥量,靠污泥呼吸热或是风机的热提供热量了。
回复

使用道具 举报

dengkedd | 2025-12-26 17:01:09 来自手机 | 显示全部楼层
闷爆,少量进水,我这估计一个多星期慢慢才慢慢恢复过来,前段时间负荷冲击了
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2025-12-26 19:53:39 来自手机 | 显示全部楼层
氨氮一直都是45吗?出水cod多少?你们生化池停留时间多少?
回复

使用道具 举报

渡口 | 2025-12-26 21:08:09 | 显示全部楼层
陈二狗, 发表于 2025-12-26 11:31
排的,我接的时候有一年没排泥,我接以后正常排泥。水温9左右

你才接手吗   水温这么低   不可能一天涨一半   考虑取样问题  
回复

使用道具 举报

陈二狗, | 2025-12-27 09:51:29 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2025-12-26 19:53
氨氮一直都是45吗?出水cod多少?你们生化池停留时间多少?

基本45左右,出水cod也是45左右,好氧池停留时间大概是20h左右。
回复

使用道具 举报

陈二狗, | 2025-12-27 09:53:06 来自手机 | 显示全部楼层
渡口 发表于 2025-12-26 21:08
你才接手吗   水温这么低   不可能一天涨一半   考虑取样问题

是啊老师...取好氧池末端液面下半米左右的水样,每天都是我自己去取,上班就去,时间位置都固定的。
回复

使用道具 举报

陈二狗, | 2025-12-27 09:53:57 来自手机 | 显示全部楼层
dengkedd 发表于 2025-12-26 17:01
闷爆,少量进水,我这估计一个多星期慢慢才慢慢恢复过来,前段时间负荷冲击了 ...

进水已经很少了,每小时单组进水5³左右了,不能再少了...
回复

使用道具 举报

渡口 | 2025-12-27 10:06:15 | 显示全部楼层
陈二狗, 发表于 2025-12-27 09:53
是啊老师...取好氧池末端液面下半米左右的水样,每天都是我自己去取,上班就去,时间位置都固定的。 ...

爆气也一样吗  不会有沉积的污泥?
回复

使用道具 举报