风机开到爆溶解氧一点都上不来
1
2
/ 2 页
返回列表
发新帖
风机开到爆溶解氧一点都上不来
[复制链接]
向往的生活85906
|
2025-12-14 00:00:37
来自手机
|
显示全部楼层
布尔 发表于 2025-12-13 16:04
你说的都做了,就是起不来
加点碳源 ?你这个确实没什么泥 需要养起来,包括溶解氧重新再测一下指标
回复
使用道具
举报
渡口
|
2025-12-14 09:12:40
|
显示全部楼层
曝气头堵没堵 检查曝气机 一下 看看池子翻花大小也能判断 看泥的颜色不像是缺氧的