微信扫一扫,快速登录
渡口 发表于 2025-9-21 10:18 酸碱中和要比高COD好处理的多 这个不难啊 几公斤也不多 跟实验室要几瓶子酸就搞定 ...
使用道具 举报
倚窗听风雨 发表于 2025-9-21 09:28 生化池游离氨中毒ph很高,进水氨氮高ph正常,生化池的ph在那个地方加酸降ph好,加在生化池进水的位置可以 ...
莫195****1438【警告:本帖/回复含有手机号,已自动隐藏,请通过微信沟通(注:微信账号为手机号自动隐藏),网络交易有风险,请查辩真假!】 发表于 2025-9-20 08:31 楼主所说的的负荷冲击是ph的冲击还是cod的冲击?标题原因要说清楚的,如果ph的冲击只能利用调节池缓冲加酸 ...
月下 发表于 2025-9-22 08:45 莫老师,这种情况可能是上星期生产量大导致生化负荷高,产泥多导致的吗?二沉池上清液浑浊发黄 ,cod也是 ...
莫195****1438【警告:本帖/回复含有手机号,已自动隐藏,请通过微信沟通(注:微信账号为手机号自动隐藏),网络交易有风险,请查辩真假!】 发表于 2025-9-22 09:12 你在好氧池尾端用一个玻璃量筒测一个sv30做一个30分钟的沉降比拍一个照片发出来,拍清晰一些。看池子表面 ...
月下 发表于 2025-9-22 10:25 小公司甚至没有烧杯,我用矿泉水瓶试试看行不行,不行我下次再另想办法 ...
莫195****1438【警告:本帖/回复含有手机号,已自动隐藏,请通过微信沟通(注:微信账号为手机号自动隐藏),网络交易有风险,请查辩真假!】 发表于 2025-9-22 10:37 耗氧池尾端的溶解氧多少?污泥浓度多少的?看污泥样溶解氧偏高,过爆
月下 发表于 2025-9-22 11:28 没有设备能测验,只能靠我领导的经验判断。确实是过曝了,现在风机开少一台了 ...
莫195****1438【警告:本帖/回复含有手机号,已自动隐藏,请通过微信沟通(注:微信账号为手机号自动隐藏),网络交易有风险,请查辩真假!】 发表于 2025-9-22 11:45 溶解氧还要控制低一点,有领导在顶着的,就按领导的去做行了,其他的有领导顶着。如果你自行主张的,到时 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页