求解,总氮去除率低,cod持续升高,二沉池表面有大量絮状浮泥。

[复制链接]
查看726 | 回复14 | 2025-9-8 14:10:52 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
总氮去除率低,cod持续升高,二沉池表面有大量絮状浮泥。大神分析下原因,怎么调整,不知道该不该加大碳源,进水cod100,总氮40左右,每日20000芳水,出水氨氮0.1,
IMG_20250908_120053.jpg
回复

使用道具 举报

李大鹏 | 2025-9-8 14:53:49 | 显示全部楼层
氨氮能降至 0.1,说明硝化系统应该运行正常,但总氮去除率低,硝化产生的硝态氮没有被反硝化转化为氮气逸出,反硝化系统有问题,加碳源应该有效果
回复

使用道具 举报

涛涛涛 | 2025-9-8 15:13:53 来自手机 | 显示全部楼层
污泥老化。 污泥活性差导致自身分解(COD升高)、反硝化失败(总氮高)、并形成浮泥。
回复

使用道具 举报

轻描 | 2025-9-8 15:25:13 来自手机 | 显示全部楼层
涛涛涛 发表于 2025-9-8 15:13
污泥老化。 污泥活性差导致自身分解(COD升高)、反硝化失败(总氮高)、并形成浮泥。 ...

怎么解决
回复

使用道具 举报

轻描 | 2025-9-8 15:25:32 来自手机 | 显示全部楼层
李大鹏 发表于 2025-9-8 14:53
氨氮能降至 0.1,说明硝化系统应该运行正常,但总氮去除率低,硝化产生的硝态氮没有被反硝化转化为氮气逸出 ...

碳源加着,但又怕cod超标
回复

使用道具 举报

李大鹏 | 2025-9-8 15:40:58 | 显示全部楼层
轻描 发表于 2025-9-8 15:25
碳源加着,但又怕cod超标

反硝化需碳量公式:需投加 COD 量 = (总氮进水 - 总氮目标出水)× 5 - 进水剩余 COD
假设目标总氮出水≤10mg/L
则:需投加 COD = (40 - 10)×5 - (进水 COD100 - 好氧区降解 COD)
→ 简化计算:进水 COD100mg/L,好氧区约降解 50%(COD 降至 50mg/L),则需投加 COD=30×5 - 50=100mg/L;
按 20000m³/d 计算,每日需投加 COD 总量 = 20000×100×10⁻³=2000kg/d。
不知道你用的什么类型的碳源,这个最好你自己算一下
回复

使用道具 举报

涛涛涛 | 2025-9-8 16:09:40 来自手机 | 显示全部楼层
轻描 发表于 2025-9-8 15:25
怎么解决

加大排泥,控制溶氧,投加少量葡萄糖养泥
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2025-9-8 21:21:47 来自手机 | 显示全部楼层
进水cod不高,总氮40,碳源肯定是要补充了。不过你这个sv看污泥量不少,不知道污泥浓度多少?还有看着时候曝气也有些高,跟负荷低有关系。考虑一下排泥吧。
回复

使用道具 举报

莫19584991438 | 2025-9-8 22:48:35 来自手机 | 显示全部楼层
楼主系统的溶解氧一定是偏高的,当溶解氧偏高内回流携带过多的氧到缺氧池,总氮肯定去除率偏低的破坏了缺氧环境。量筒上清液都有浮泥,这就是溶解氧偏高的症状
回复

使用道具 举报

寻梦少年 | 2025-9-9 13:38:10 | 显示全部楼层
1、补充碳源
2、控制溶解氧
3、污泥龄是不是偏长,需要排泥
回复

使用道具 举报