请教关于泵的问题

[复制链接]
查看462 | 回复3 | 2025-8-13 11:30:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:立式排污泵(根据一楼终沉池泵运行情况,该泵很差,一楼泥稠一点就抽吸排不掉污泥),扬程为20m,设在厌氧池池顶,为污泥回流;池深6米,泵设有引水罐,管道下插池底,离池底1.5m左右管道焊接转弯,角度120左右;最近泵打不上水,;
操作:注水,泵开启,上水正常,水由清慢慢变黑,然后泵压力逐渐变小,最后蹦跶一下,无压力,上不了水,前后运行1分钟左右;引水罐为负压。
叙述:根据操作员工叙述,池体放空过,基本无泥;设计方给出方案:总结泥浓度太高,泵无法抽吸,放空装清水再运行;
一次改正操作:依据现场判断,怀疑管道堵塞,用压缩空气吹扫管道出现憋压;疏通,压缩空气继续吹扫,无憋压现象;注水抽吸,同上述操作一样,开始能正常上水有压力,水慢慢变黑,然后压力逐渐降低为0,最后突然蹦到压力正常又秒表0,整个过程也是1分钟;引水罐为负压。
二次改正:放空池体,底部基本没有多少泥(可能泥被放走了,厌氧设计为压力布水方式,实际也没有什么泥),用压缩空气吹,管道是通的,但池体里面听不到压缩空气声音,也看不到管道插底处有水翻滚;为确保底部清理干净,用消防水反冲管道,能看到底部泥水翻滚,边冲边放,大概10分钟左右。之后,进水满池,开泵运行,发现连水厌氧池内的水一滴都抽不上了,多次运行都一样。
求教:该如何操作才能让回流正常。
回复

使用道具 举报

SARAOE | 2025-8-13 18:40:22 来自手机 | 显示全部楼层
立式自吸泵吧,楼主有没有照片?看楼主的描述,应该是泥太多,导致进口管线堵塞,建议楼主泵一直开着,底部最好有搅拌,可以考虑从泵出口加一路管线返回到池子进行搅拌,防止污泥沉积
互相学习,共同进步!
回复

使用道具 举报

甘雨 | 2025-8-14 09:19:03 | 显示全部楼层
SARAOE 发表于 2025-8-13 18:40
立式自吸泵吧,楼主有没有照片?看楼主的描述,应该是泥太多,导致进口管线堵塞,建议楼主泵一直开着,底部 ...

污泥量不用考虑,因为是压力布水式,基本没有泥,有泥也在前几个厌氧池沉淀了;设搅拌这个问题不现实,前面的厌氧池都没有,沉淀池更不会有;况且基建已定型,外加辐流式的沉淀池;
回复

使用道具 举报

甘雨 | 2025-8-21 16:22:21 | 显示全部楼层
本帖问题已找出,主要原因是不锈钢(插入厌氧沉淀直管)腐蚀穿孔(液面以上至水泥封板这个区间),因厌氧池体不能动火,后续由设计方重新布置管道;