有没有高效脱氮方法

[复制链接]
寻梦少年 | 2025-7-25 14:13:32 | 显示全部楼层

出水COD标准≤多少?
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2025-7-25 14:16:06 | 显示全部楼层
695217718 发表于 2025-7-25 14:00
试过了,只是脱氨氮而降总氮的数量。关键是硝态氮是很难反硝化。我们内回流比是100%。 ...

内回流还能加大吗?
回复

使用道具 举报

695217718 | 2025-7-25 16:14:44 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2025-7-25 14:16
内回流还能加大吗?

可以,我最近也在调大。也在控制好DO
回复

使用道具 举报

SARAOE | 2025-7-25 20:27:39 来自手机 | 显示全部楼层
695217718 发表于 2025-7-25 14:00
试过了,只是脱氨氮而降总氮的数量。关键是硝态氮是很难反硝化。我们内回流比是100%。 ...

回流比太小了,一般在400%~600%,你回流小,多余的碳源代谢不掉就进O池了,碳源和回流比要相辅相成
互相学习,共同进步!
回复

使用道具 举报

恰似一种蜕变 | 2025-7-25 21:22:52 来自手机 | 显示全部楼层
渡口 发表于 2025-7-23 10:04
100:5:1

我们渗滤液碳氮比都是5:1
回复

使用道具 举报

695217718 | 2025-7-26 08:28:39 | 显示全部楼层
SARAOE 发表于 2025-7-25 20:27
回流比太小了,一般在400%~600%,你回流小,多余的碳源代谢不掉就进O池了,碳源和回流比要相辅相成 ...

回流硝化液是进水的4-6倍。过水量这么大,在厌缺氧池会不会停留时间不是更短了吗?进水是40方水,正常连续16个小时进水。
回复

使用道具 举报

695217718 | 2025-7-26 08:30:09 | 显示全部楼层
寻梦少年 发表于 2025-7-25 14:13
出水COD标准≤多少?

COD出水低于100
回复

使用道具 举报

山泽 | 2025-7-26 09:20:45 来自手机 | 显示全部楼层
碳源在哪个池子补充的,用的是什么的碳源,补充量是多少
回复

使用道具 举报

寻梦少年 | 2025-7-26 10:15:43 | 显示全部楼层

那你这个碳源调整的空间还很大呀,可以尝试补充部分碳源
回复

使用道具 举报

渡口 | 2025-7-26 10:23:46 | 显示全部楼层
恰似一种蜕变 发表于 2025-7-25 21:22
我们渗滤液碳氮比都是5:1

那个是了理论数据   要根据自己实际情况调整  
回复

使用道具 举报

本版积分规则