被高浓度废水冲击,怎么办

[复制链接]
查看977 | 回复12 | 2025-6-19 09:59:58 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近进水被高浓度废水冲击,各位同行,大佬有什么办法可以快速恢复,现在只能少量进水,闷曝,溶氧也是曝不起来
IMG_20250618_163548.jpg
IMG_20250619_094953.jpg
IMG_20250619_095001.jpg
IMG_20250619_095017.jpg
回复

使用道具 举报

toplongshuai | 2025-6-19 11:12:09 来自手机 | 显示全部楼层
投加污泥,增加污泥浓度,
回复

使用道具 举报

马德原 | 2025-6-19 11:22:29 来自手机 | 显示全部楼层
污泥浓度已8000多了,每天脱泥都脱不下去
回复

使用道具 举报

莫19584991438 | 2025-6-19 12:14:10 来自手机 | 显示全部楼层
如果调节池的水质现在跟以前比差不多的情况下了。可以通过排好养池的污泥来减轻负荷的。楼主的好养池污泥浓度太高了,按原有污泥浓度风机不足以承受那么高的污泥浓度的,通过排泥可以把污泥吸附了高浓度的水质污染物到污泥里面,还有很多没有降解的通过排泥到污泥浓缩池压掉比污泥自身降解来得快
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2025-6-19 13:25:33 | 显示全部楼层
减少进水,曝气要是跟不上,要是有事故池或者调节池,就先存水,间歇的进水,你们是MBR工艺 其实相对还好点,污泥浓度应该差不多。
回复

使用道具 举报

向往的生活85906 | 2025-6-19 16:01:43 来自手机 | 显示全部楼层
toplongshuai 发表于 2025-6-19 11:12
投加污泥,增加污泥浓度,

为什么 这个污泥浓度应该很高了
回复

使用道具 举报

亮731038 | 2025-6-19 16:08:40 来自手机 | 显示全部楼层
排泥把污泥浓度拉低,停止进水,把溶解氧先搞上来
回复

使用道具 举报

渡口 | 2025-6-19 16:41:01 | 显示全部楼层
莫19584991438【警告:本帖/回复含有手机号,已自动隐藏,请通过微信沟通(注:微信账号为手机号自动隐藏),网络交易有风险,请查辩真假!】
发表于 2025-6-19 12:14

如果调节池的水质现在跟以前比差不多的情况下了。可以通过排好养池的污泥来减轻负荷的。楼主的好养池污泥浓 ...

莫老师  她这个进水虽然是高浓度冲击  但也不是很高啊  1438    污泥浓度8000   她这个污泥浓度是不是太高了  正常应该能搞得住 对吧    平时450的COD根本不用这么多泥  是吧   
回复

使用道具 举报

莫19584991438 | 2025-6-19 20:38:31 来自手机 | 显示全部楼层
渡口 发表于 2025-6-19 16:41
莫老师  她这个进水虽然是高浓度冲击  但也不是很高啊  1438    污泥浓度8000   她这个污泥浓度是不是太 ...


按照活性污泥法的正常匹配主要还是水气泥要相匹配的,其中有一项不匹配都会出问题,污泥浓度高了溶解氧不匹配,系统也是会恶化的,风机承受不起那么高的污泥浓度,只能按相应的污泥浓度来匹配最大的风量了。看它的数据也是标注不清楚的,取的样1438到底是好养池那里的也不清楚,测的是水质并不能代表了污泥吸附多高COD。按正常来说污泥吸附进去的COD要高过测出来的水质COD的
回复

使用道具 举报

渡口 | 2025-6-20 08:14:11 | 显示全部楼层
莫19584991438【警告:本帖/回复含有手机号,已自动隐藏,请通过微信沟通(注:微信账号为手机号自动隐藏),网络交易有风险,请查辩真假!】
发表于 2025-6-19 20:38

按照活性污泥法的正常匹配主要还是水气泥要相匹配的,其中有一项不匹配都会出问题,污泥浓度高了溶解氧不 ...

水气泥匹配   气主要是看好氧末端溶解氧  一般2-3  水是看好氧进水还是末端的   正常情况下末端5000的污泥浓度   匹配多少的COD呢   
回复

使用道具 举报

本版积分规则