求助,对水池土建比较了解的答疑解惑一下

[复制链接]
查看641 | 回复13 | 2025-6-16 09:36:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前污水站占地有限,但是事故池需要建很大,考虑从深度解决,目前有个水塘8米深,在废气水塘上建事故池,考虑地下8米深,地上做个四五米深,这样事故池就有12米深,但是对土建结构不是很了解,所以想问下,这个方案是否可行,12米深水池有没有人做过,会有什么问题呢?
回复

使用道具 举报

寻梦少年 | 2025-6-16 11:03:04 | 显示全部楼层
我们的应急事故池也是地下和地上各一部分,一半一半,地下3.5米,地上3.5米,目前时没啥问题
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2025-6-16 11:17:55 | 显示全部楼层
可以,但你们这个废弃水塘的地基处理很关键,从设计和技术层面上没什么问题。
回复

使用道具 举报

C+C | 2025-6-16 11:46:19 | 显示全部楼层
在原有的地下8米深基坑内建池子是不是要专家会审,这么深要考虑地下水位、抗浮和桩基。我们有12米的好氧池,地下4米,地上8米
回复

使用道具 举报

Shift | 2025-6-16 13:55:35 | 显示全部楼层
C+C 发表于 2025-6-16 11:46
在原有的地下8米深基坑内建池子是不是要专家会审,这么深要考虑地下水位、抗浮和桩基。我们有12米的好氧池 ...

多谢,有就行,只要保证可行,实施阶段该怎么就怎么办,主要没遇到这么深的水池怕有结构或者工艺问题
回复

使用道具 举报

Shift | 2025-6-16 13:59:01 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2025-6-16 11:17
可以,但你们这个废弃水塘的地基处理很关键,从设计和技术层面上没什么问题。 ...

多谢帮助
回复

使用道具 举报

Shift | 2025-6-16 13:59:17 | 显示全部楼层
寻梦少年 发表于 2025-6-16 11:03
我们的应急事故池也是地下和地上各一部分,一半一半,地下3.5米,地上3.5米,目前时没啥问题 ...

好的多谢
回复

使用道具 举报

Shift | 2025-6-16 14:06:51 | 显示全部楼层
C+C 发表于 2025-6-16 11:46
在原有的地下8米深基坑内建池子是不是要专家会审,这么深要考虑地下水位、抗浮和桩基。我们有12米的好氧池 ...

我有个疑问请教下你们12米好氧池咋保证溶解氧的,两层曝气管吗
回复

使用道具 举报

C+C | 2025-6-16 16:25:36 | 显示全部楼层
Shift 发表于 2025-6-16 14:06
我有个疑问请教下你们12米好氧池咋保证溶解氧的,两层曝气管吗

这么深的好氧池国内能做到正常曝气的是很少。我这边用的是自己公司的射流曝气器,底部安装。我们做过最深的项目是20米水深搪瓷拼接罐形式的好氧罐
回复

使用道具 举报

寻梦少年 | 2025-6-16 16:56:46 | 显示全部楼层

客气了   跟设计院沟通一下,结构没问题应该就可以