寻梦少年 | 2025-6-20 14:29:38 | 显示全部楼层
碧海王 发表于 2025-6-20 11:30
设计没问题,有自己找问题的,为了省电加了变频,调小功率,泥很多都搅不起来,天气热的时候变频过热推流 ...

那看来加了变频为了省电,还造成了一些负面多的影响,万一系统出问题了就得不偿失了
回复

使用道具 举报

碧海王 | 2025-6-21 12:16:01 来自手机 | 显示全部楼层
寻梦少年 发表于 2025-6-20 14:29
那看来加了变频为了省电,还造成了一些负面多的影响,万一系统出问题了就得不偿失了 ...

变频过热每天停好几次,导致污泥浓度误差也偏大
为人类奉献碧水蓝天,给未来留下更多资源!
回复

使用道具 举报

寻梦少年 | 2025-6-21 14:58:38 | 显示全部楼层
碧海王 发表于 2025-6-21 12:16
变频过热每天停好几次,导致污泥浓度误差也偏大

不行又把变频改了呗,或者想办法给变频降温了,你们的变频在外面还是配电室里面?
回复

使用道具 举报

碧海王 | 2025-6-22 10:06:17 来自手机 | 显示全部楼层
寻梦少年 发表于 2025-6-21 14:58
不行又把变频改了呗,或者想办法给变频降温了,你们的变频在外面还是配电室里面? ...

在室外   昨天污泥浓度5300左右,今天早上取样的时候推流器停了几个,看着污泥浓度最多也就3000。
为人类奉献碧水蓝天,给未来留下更多资源!
回复

使用道具 举报

寻梦少年 | 2025-6-22 16:02:42 | 显示全部楼层
碧海王 发表于 2025-6-22 10:06
在室外   昨天污泥浓度5300左右,今天早上取样的时候推流器停了几个,看着污泥浓度最多也就3000。 ...

嗯嗯,那还不好降温,受外部温度影响很大,肯定呀,不开推流器的话污泥都沉底了
回复

使用道具 举报

碧海王 | 2025-6-22 16:34:45 来自手机 | 显示全部楼层
寻梦少年 发表于 2025-6-22 16:02
嗯嗯,那还不好降温,受外部温度影响很大,肯定呀,不开推流器的话污泥都沉底了 ...

是的   现在这天气每天都得停几次   
为人类奉献碧水蓝天,给未来留下更多资源!
回复

使用道具 举报

寻梦少年 | 2025-6-22 16:39:32 | 显示全部楼层
碧海王 发表于 2025-6-22 16:34
是的   现在这天气每天都得停几次

那很折磨人嘞,时刻需要关注着
回复

使用道具 举报

碧海王 | 2025-6-22 22:13:57 来自手机 | 显示全部楼层
寻梦少年 发表于 2025-6-22 16:39
那很折磨人嘞,时刻需要关注着

关键跳了以后电脑状态还显示运行,看不出来。有点难受
为人类奉献碧水蓝天,给未来留下更多资源!
回复

使用道具 举报

寻梦少年 | 2025-6-23 09:41:59 | 显示全部楼层
碧海王 发表于 2025-6-22 22:13
关键跳了以后电脑状态还显示运行,看不出来。有点难受

那是不是线路哪里有问题嘞,传输信号反馈有错误
回复

使用道具 举报

碧海王 | 2025-6-23 12:23:44 来自手机 | 显示全部楼层
寻梦少年 发表于 2025-6-23 09:41
那是不是线路哪里有问题嘞,传输信号反馈有错误

没接反馈信号   
为人类奉献碧水蓝天,给未来留下更多资源!
回复

使用道具 举报