外回流出口阀调小对泵的影响

[复制链接]
查看539 | 回复10 | 2025-4-25 10:26:51 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这边外回流泵台太大,想吧回流量调小点,出口有个阀门,如果吧阀门关小一些流量会小,就不知道对泵有啥影响,可会增加泵负荷,电流啥的
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2025-4-25 13:31:18 | 显示全部楼层
调小没事的。
回复

使用道具 举报

风258652 | 2025-4-25 20:02:18 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2025-4-25 13:31
调小没事的。

请问最大阀能调小多少,有没有个限制
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2025-4-26 06:50:49 来自手机 | 显示全部楼层
风258652 发表于 2025-4-25 20:02
请问最大阀能调小多少,有没有个限制

30%左右吧。
回复

使用道具 举报

SARAOE | 2025-4-26 10:31:05 来自手机 | 显示全部楼层
回流泵是什么类型的泵?容积式的泵,流量不能通过出口调节,只能通过进口阀调节;离心泵没啥影响,关小出口阀电流会变小的,流量太低会导致部分热量带不走,泵体会发热而已
互相学习,共同进步!
回复

使用道具 举报

公司顶凉柱 | 2025-4-27 09:32:36 | 显示全部楼层
没啥影响,担心电流增大可以把阀门调小后用电流表去测一下电流看看
回复

使用道具 举报

风258652 | 2025-4-27 14:26:40 来自手机 | 显示全部楼层
SARAOE 发表于 2025-4-26 10:31
回流泵是什么类型的泵?容积式的泵,流量不能通过出口调节,只能通过进口阀调节;离心泵没啥影响,关小出口 ...

不是离心泵,那种直接下到池子里的潜水泵
回复

使用道具 举报

SARAOE | 2025-4-27 19:33:02 来自手机 | 显示全部楼层
风258652 发表于 2025-4-27 14:26
不是离心泵,那种直接下到池子里的潜水泵

影响不大,潜水泵散热主要靠池子中的水来降温
互相学习,共同进步!
回复

使用道具 举报

曹博文 | 2025-4-27 22:37:19 来自手机 | 显示全部楼层
有条件建议加变频器
回复

使用道具 举报

A~专业污水处理 | 2025-4-28 20:15:42 来自手机 | 显示全部楼层
加装变频器
回复

使用道具 举报

本版积分规则