污水AO系统O池出水指标COD超标应急处置

[复制链接]
查看594 | 回复6 | 2025-4-19 13:26:55 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
AO污水处理系统,设置系统进水指标COD<1000mg/L,氨氮<100mg/L,每小时处理水量120方(分系统1和2)分别处理60方。流程为调节池-厌氧池-好氧池-二沉池-过滤器-出水。共分两边系统,系统1和系统2进水。此时出现系统1厌氧池上的营养源投加装置(杂醇)溢流至厌氧池,导致系统1好氧池出水COD达到1000mg/L,系统2进水出水指标正常。如何处置系统1现在出水COD高的情况?
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2025-4-19 13:39:23 来自手机 | 显示全部楼层
减少系统一进水或者暂时停止进水,循环起来,根据检测水质再做调整。保证好曝气。
回复

使用道具 举报

寻梦少年 | 2025-4-19 17:14:27 | 显示全部楼层
1、系统一暂时停止进水,打循环,保证曝气正常,看看恢复情况在做调整,
2、根据系统二运行参数允许的情况下可以适当增加进水量。
3、停止投加系统二的营养源,把系统一的水当作营养源根据实际情况进到系统二。
现场很重要,根据实际情况考虑最佳方案。
回复

使用道具 举报

渡口 | 2025-4-20 22:30:14 | 显示全部楼层
寻梦少年 发表于 2025-4-19 17:14
1、系统一暂时停止进水,打循环,保证曝气正常,看看恢复情况在做调整,
2、根据系统二运行参数允许的情况 ...

他这个系统1突然进高浓度水    停止进水打循环  加大爆气可以吗   
回复

使用道具 举报

寻梦少年 | 2025-4-21 13:26:49 | 显示全部楼层
渡口 发表于 2025-4-20 22:30
他这个系统1突然进高浓度水    停止进水打循环  加大爆气可以吗

可以的,再就是适当调整一下回流更好
回复

使用道具 举报

渡口 | 2025-4-23 23:30:57 | 显示全部楼层
寻梦少年 发表于 2025-4-21 13:26
可以的,再就是适当调整一下回流更好

回流多少合适
回复

使用道具 举报

寻梦少年 | 2025-4-24 09:20:58 | 显示全部楼层

一般在300%-500%
回复

使用道具 举报