废水站要增加水量了,有老师帮忙看下生化能力够不够吗?

[复制链接]
查看427 | 回复2 | 2025-4-10 14:09:28 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
线路板废水,两级A2O工艺,内回流一级好氧回流到一级缺氧,流量100立方每小时。外回流二级好氧回流到厌氧,流量100立方每小时。厌氧池容730立方,两个缺氧池各238立方,两个好氧池各466立方。现在日均处理水量1300立方,排水指标没问题。公司生产计划要扩产,计划后期日均处理水量要2000立方,问下现在生化系统能处理过来吗?
回复

使用道具 举报

风帆远航 | 2025-4-10 15:35:55 | 显示全部楼层
1、参考一下之前的设计文件,看看现场的水质水量有没有超设计文件;2、自己计算一下相关的工艺参数看看有没有异常;3、实际运行看看
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2025-4-10 15:44:33 来自手机 | 显示全部楼层
你们进水水质和出水水质说说吧,线路板总氮有时候会是问题,不知道你们水质情况,不好直接从池容和水量上判断。
回复

使用道具 举报