混凝沉淀加药池污泥上浮

[复制链接]
查看907 | 回复16 | 2025-3-26 16:05:45 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
混凝沉淀池中加了石灰和PAC后,絮凝的污泥上浮,检测进水PH值8-9,这个是什么原因?
mmexport1742976204745.jpg
回复

使用道具 举报

莫19584991438 | 2025-3-26 16:31:50 来自手机 | 显示全部楼层
楼主这个水应该是好养二沉后做的深度处理吧?
回复

使用道具 举报

晨曦42660 | 2025-3-26 16:41:28 来自手机 | 显示全部楼层
是的莫老师,二沉池后的水,做的深度处理,加的PAC和石灰做的沉淀
回复

使用道具 举报

晨曦42660 | 2025-3-26 16:47:05 来自手机 | 显示全部楼层
莫195****1438【警告:本帖/回复含有手机号,已自动隐藏,请通过微信沟通(注:微信账号为手机号自动隐藏),网络交易有风险,请查辩真假!】
发表于 2025-3-26 16:31

楼主这个水应该是好养二沉后做的深度处理吧?

莫老师,这个加药后絮凝后怎么会飘起来,而且搅拌后也不会沉下去
回复

使用道具 举报

莫19584991438 | 2025-3-26 16:56:28 来自手机 | 显示全部楼层
你这个系统应该是过爆了,而且估计丝状菌蛮严重了的,要不你取个sv30沉降比看看就知道了
回复

使用道具 举报

晨曦42660 | 2025-3-26 17:21:44 来自手机 | 显示全部楼层
这是前几天的
mmexport1742980856655.jpg
回复

使用道具 举报

晨曦42660 | 2025-3-26 17:29:09 来自手机 | 显示全部楼层
莫195****1438【警告:本帖/回复含有手机号,已自动隐藏,请通过微信沟通(注:微信账号为手机号自动隐藏),网络交易有风险,请查辩真假!】
发表于 2025-3-26 16:56

你这个系统应该是过爆了,而且估计丝状菌蛮严重了的,要不你取个sv30沉降比看看就知道了 ...

前端进两级AO系统之前的PH值8-9,进水负荷低
回复

使用道具 举报

莫19584991438 | 2025-3-26 17:34:50 来自手机 | 显示全部楼层
晨曦42660 发表于 2025-3-26 17:29
前端进两级AO系统之前的PH值8-9,进水负荷低


看你发出来量筒的污泥不是过爆喔,这个水质像是养殖废水的,但是ph那么高又不像的,量筒污泥反倒是负荷高,污泥浓度还得提高。还得要提供些数据分析,量筒污泥放多长时间拍的照片?还能不能明天再取几个样拍清楚一些,污泥菌胶团状态看不清楚的,没法分析是缺溶解氧还是氨氮高了反硝化的
回复

使用道具 举报

晨曦42660 | 2025-3-26 18:02:14 来自手机 | 显示全部楼层
莫195****1438【警告:本帖/回复含有手机号,已自动隐藏,请通过微信沟通(注:微信账号为手机号自动隐藏),网络交易有风险,请查辩真假!】
发表于 2025-3-26 17:34

看你发出来量筒的污泥不是过爆喔,这个水质像是养殖废水的,但是ph那么高又不像的,量筒污泥反倒是负荷高 ...

好的莫老师,明天再拍照
回复

使用道具 举报

Secretariat | 2025-3-26 20:48:48 来自手机 | 显示全部楼层
PAM加了没
绿水青山就是金山银山
回复

使用道具 举报

本版积分规则