垃圾渗滤液生化调试后续,生化是否已启动调试成功?

[复制链接]
查看900 | 回复13 | 2025-3-19 16:13:41 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
原水水质,COD2000氨氮2000总氮2500,原水电导20000,生化硝化崩溃,经过20多天调试恢复,生化硝化重建,目前超滤产水COD1750,氨氮22,总氮780(碳源未足量投加),电导10000。是否意味着生化已启动调试成功,可以进一步提升负荷。(设计进水量150吨每天,目前进水量约40吨)
图一20天前Sv30,图二现在SV30
161322smmqy7vv7wmkwyq3.jpeg
b7f55014660cbd16dfeb71ff97a4c8af.jpeg

回复

使用道具 举报

恰似一种蜕变 | 2025-3-19 16:16:02 来自手机 | 显示全部楼层
超滤后续有二级RO深度处理,产水已达标,能够满足排放标准
回复

使用道具 举报

莫19584991438 | 2025-3-19 16:36:42 来自手机 | 显示全部楼层
这样的数据足以证明调试在往好的方向发展,污泥浓度还可以再提高一些
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2025-3-21 08:58:08 | 显示全部楼层
负荷可以提升了。
回复

使用道具 举报

恰似一种蜕变 | 2025-3-24 23:54:46 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2025-3-21 08:58
负荷可以提升了。

提升到80方后,再提升污泥性状就又出问题了,SV30污泥细碎,絮体很小。这个是因为碳源没跟上的原因吗?
回复

使用道具 举报

恰似一种蜕变 | 2025-3-24 23:56:42 来自手机 | 显示全部楼层
莫195****1438【警告:本帖/回复含有手机号,已自动隐藏,请通过微信沟通(注:微信账号为手机号自动隐藏),网络交易有风险,请查辩真假!】
发表于 2025-3-19 16:36

这样的数据足以证明调试在往好的方向发展,污泥浓度还可以再提高一些

增加碳源投加量,每天微量排泥,还是先不排泥?
回复

使用道具 举报

莫19584991438 | 2025-3-25 04:02:11 来自手机 | 显示全部楼层
恰似一种蜕变 发表于 2025-3-24 23:56
增加碳源投加量,每天微量排泥,还是先不排泥?

增加碳源填加量,微量排泥就可以了
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2025-3-25 07:20:38 来自手机 | 显示全部楼层
恰似一种蜕变 发表于 2025-3-24 23:54
提升到80方后,再提升污泥性状就又出问题了,SV30污泥细碎,絮体很小。这个是因为碳源没跟上的原因吗? ...

你从40提高80这个有些太快了,刚开始调试,水量不能这么往上加,10%左右往上加。
回复

使用道具 举报

恰似一种蜕变 | 2025-3-25 11:36:24 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2025-3-25 07:20
你从40提高80这个有些太快了,刚开始调试,水量不能这么往上加,10%左右往上加。 ...

现在再把它减量下来一点,意思是负荷提升的有点快了是吧
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2025-3-25 14:52:36 | 显示全部楼层
恰似一种蜕变 发表于 2025-3-25 11:36
现在再把它减量下来一点,意思是负荷提升的有点快了是吧

是的 提升的太快了。
回复

使用道具 举报

本版积分规则