aao工艺这种情况是污泥解体了吗?

[复制链接]
358145379 | 2025-1-21 09:11:54 | 显示全部楼层

污泥浓度不够因为他负荷低阿,没东西吃都。。。。COD30,比工厂一级出水都低。
回复

使用道具 举报

358145379 | 2025-1-21 09:13:30 | 显示全部楼层
qzx 发表于 2025-1-20 16:23
前端cod只有30左右,目前已开启厌氧池碳源泵。现在持续性进水可行吗?只要一停水溶解氧就会升高 ...

只要进水就得补碳源,曝气只能考虑间歇曝了,负荷太低,耗氧的这个过程太少。出水总磷偏高不能靠污泥除磷,只能加药了,这个负荷污泥能不能够用还是个问题
回复

使用道具 举报

渡口 | 2025-1-21 09:44:01 | 显示全部楼层
心中有爱,眼中 发表于 2025-1-21 08:45
他那是绝缘胶带😂,他的泥在下面,看着挺细的,营养跟不上再加上过曝,已经解絮了看着 ...

我这眼神,还以为是一层黑泥   
回复

使用道具 举报

渡口 | 2025-1-21 09:46:13 | 显示全部楼层

我还纳闷呢  溶氧都8了  怎么还有一层黑泥  是不是有死角  
回复

使用道具 举报

心中有爱,眼中 | 2025-1-21 09:51:57 来自手机 | 显示全部楼层
qzx 发表于 2025-1-20 16:23
前端cod只有30左右,目前已开启厌氧池碳源泵。现在持续性进水可行吗?只要一停水溶解氧就会升高 ...

碳源直接加到好氧池不好吗?你现在是好氧出问题了,得把好氧的泥提上来才行啊
回复

使用道具 举报

心中有爱,眼中 | 2025-1-21 09:54:32 来自手机 | 显示全部楼层
358145379 发表于 2025-1-21 09:11
污泥浓度不够因为他负荷低阿,没东西吃都。。。。COD30,比工厂一级出水都低。 ...

是啊,我得出水cod189,我都高兴的不得了😂,碳源三四天加一次,光吃零食,不给点主食也不太放心
回复

使用道具 举报

哄哄26007 | 2025-1-21 11:08:30 来自手机 | 显示全部楼层
跟我这边差不多,进水负荷低,曝气量偏大,头疼事 IMG_20250121_090019.jpg
回复

使用道具 举报

土豆也是逗 | 2025-1-21 15:12:16 来自手机 | 显示全部楼层
哄哄26007 发表于 2025-1-21 11:08
跟我这边差不多,进水负荷低,曝气量偏大,头疼事

你这上清液浑浊是因为污泥解体了吗?
回复

使用道具 举报

哄哄26007 | 2025-1-21 16:48:32 来自手机 | 显示全部楼层
土豆也是逗 发表于 2025-1-21 15:12
你这上清液浑浊是因为污泥解体了吗?

不算是污泥解体,曝气量有点大,负荷有点低,搞的絮体不太好,上清液有点浑浊
回复

使用道具 举报

心中有爱,眼中 | 2025-1-21 16:57:58 来自手机 | 显示全部楼层
哄哄26007 发表于 2025-1-21 16:48
不算是污泥解体,曝气量有点大,负荷有点低,搞的絮体不太好,上清液有点浑浊 ...

感觉你的污泥浓度也不太高,污泥松散
回复

使用道具 举报