设备腐蚀严重,才使用一年半

[复制链接]
查看648 | 回复9 | 2025-1-16 18:34:41 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们,污水站才投入使用一年半,设备腐蚀好严重,空调跟空压机腐蚀的好厉害,大佬们有没有什么方法能测出是什么原因啊,使用的药剂有次氯酸钠(固态),氢氧化钠(液态),柠檬酸(固态),pacpam
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2025-1-16 19:14:03 来自手机 | 显示全部楼层
空压机房间有加药装置吗?
回复

使用道具 举报

358145379 | 2025-1-17 08:43:59 | 显示全部楼层
考虑酸性物质加速腐蚀的情况存在,将腐蚀严重的区域用水冲洗,冲洗后的水样监测一下PH。材质是碳钢还是不锈钢,也要调查看看原材料的属性
回复

使用道具 举报

冰块里の鱼 | 2025-1-17 09:00:53 | 显示全部楼层
设备间下面是不是水槽?
回复

使用道具 举报

公司顶凉柱 | 2025-1-17 09:29:36 | 显示全部楼层
腐蚀的原因应该是房间内潮湿或通风不良造成的,建议加强通风。对腐蚀的设备除锈防腐。
回复

使用道具 举报

谭水色变 | 2025-1-17 10:21:05 | 显示全部楼层
做污水设备选材尽量是316L不锈钢的,或者关键设备用316L,我们最开始也是吃了这个亏,304不锈钢都挺不住腐蚀
回复

使用道具 举报

渡口 | 2025-1-17 11:03:50 | 显示全部楼层
氯腐蚀
回复

使用道具 举报

Secretariat | 2025-1-17 11:18:28 来自手机 | 显示全部楼层
考虑是产生了酸雾,这个对设备的腐蚀贡献较大
绿水青山就是金山银山
回复

使用道具 举报

JJW19930328 | 2025-1-21 09:30:47 | 显示全部楼层
次氯酸钠受潮水解生成次氯酸,次氯酸分解为盐酸和氧气,盐酸挥发出HCl,腐蚀性肯定强
回复

使用道具 举报

高分子絮凝剂PAM | 2025-1-25 11:32:03 来自手机 | 显示全部楼层
次氯酸钠,柠檬酸药剂指标低,PAM分子量低,都会造成腐蚀。