各位大神   兼氧池有细碎污泥满池上浮不沉降,总氮34氨氮37pH6.9总磷3.2温度27摄氏度,测不出硫化氢气体只能测出一氧化碳,工艺是先厌氧到兼氧在到好氧  现在是厌氧还算正常   到底是什么原因呢?
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2025-1-11 15:09:51 来自手机 | 显示全部楼层
总氮34,氨氮37?你们兼氧池应该是反硝化造成的浮泥,进水是不是碳氮比也比较低?
回复

使用道具 举报

李凤君 | 2025-1-11 15:25:25 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2025-1-11 15:09
总氮34,氨氮37?你们兼氧池应该是反硝化造成的浮泥,进水是不是碳氮比也比较低? ...

应该是碳源少的原因吗?
回复

使用道具 举报

李凤君 | 2025-1-11 15:26:24 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2025-1-11 15:09
总氮34,氨氮37?你们兼氧池应该是反硝化造成的浮泥,进水是不是碳氮比也比较低? ...

但厌氧池还正常啊?
回复

使用道具 举报

李凤君 | 2025-1-11 15:27:42 来自手机 | 显示全部楼层
兼氧也测不出硝态氮
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2025-1-11 20:21:17 来自手机 | 显示全部楼层
李凤君 发表于 2025-1-11 15:26
但厌氧池还正常啊?

你有内回流吧?内回流是回流到兼氧池?
回复

使用道具 举报

李凤君 | 2025-1-12 06:31:56 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2025-1-11 20:21
你有内回流吧?内回流是回流到兼氧池?

有   前几天好氧1池测出有硝态氪10多个就向兼氧回了点也不多    在兼氧又加了点复合碳源
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2025-1-12 08:12:48 来自手机 | 显示全部楼层
李凤君 发表于 2025-1-12 06:31
有   前几天好氧1池测出有硝态氪10多个就向兼氧回了点也不多    在兼氧又加了点复合碳源 ...

兼氧池要是有搅拌器可以提上来搅拌下碎泥再放下去。目前看你们出水氨氮还是挺高的,是一直都降不下去吗?
回复

使用道具 举报

李凤君 | 2025-1-12 13:11:36 来自手机 | 显示全部楼层
班长  没有搅拌器   我扯了一根曝气管  一天曝6个小时   曝了两天效果不大
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2025-1-12 14:35:51 来自手机 | 显示全部楼层
李凤君 发表于 2025-1-12 13:11
班长  没有搅拌器   我扯了一根曝气管  一天曝6个小时   曝了两天效果不大

那就先不管了,你们出水氨氮和总氮要求多少?
回复

使用道具 举报