二沉池飘泥严重
1
2
/ 2 页
返回列表
发新帖
二沉池飘泥严重
[复制链接]
太善良
|
2025-1-11 10:39:58
|
显示全部楼层
是不是天冷导致的微生物活性差?
出言有尺,嬉闹有度,做事有余,说话有度
回复
使用道具
举报
冰块里の鱼
|
2025-1-14 09:33:50
|
显示全部楼层
触目惊心
这是整个二沉水面都是黑色泥块?
会不会是刮泥机刮板高度调高了
回复
使用道具
举报
fz05150
|
2025-2-6 11:49:25
|
显示全部楼层
污泥颜色黑色,可能污泥回流出问题,其次看看好氧池末端的溶解氧值,是否可控制高一些溶解氧。
回复
使用道具
举报
风603617
|
2025-2-6 14:23:38
来自手机
|
显示全部楼层
这不是短时间内形成的吧
回复
使用道具
举报
翱翔的鹰
|
2025-2-7 00:10:19
来自手机
|
显示全部楼层
检查刮泥机是否正常,污泥回流是否正常,再就是生化系统的问题了
回复
使用道具
举报
小春
|
2025-2-7 09:42:58
来自手机
|
显示全部楼层
二沉池反硝化死泥上浮,加大外回流,下个2寸泵用清水冲池子,冲完在浇它,人工降雨那种,二沉池进水端加阳离子,24小时加,溶好的那种!看住外回流,看看外回流口堵没堵垃圾啥的!
回复
使用道具