看数据发生了短程硝化,麻烦大家给解释一下!

[复制链接]
永远 | 2020-8-16 12:51:10 来自手机 | 显示全部楼层
李雪 发表于 2020-8-16 12:28
对正常运行溶解氧控制在1左右,后期系统瘫痪了就当曝气池用了

您现在不想让高曝池出现短程硝化对嘛?提高污泥量。
然后,建议分析氮组份,厌氧AFR总氮去除率那么多???过滤测数据(总氮、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐),点位:AFR进出水、高曝池进出水、amx出水。
这个项目应该有5年左右了吧!出水1级A直排
回复

使用道具 举报

李雪 | 2020-8-16 13:27:43 来自手机 | 显示全部楼层
永远 发表于 2020-8-16 12:51
您现在不想让高曝池出现短程硝化对嘛?提高污泥量。
然后,建议分析氮组份,厌氧AFR总氮去除率那么多?? ...

对的,看来您是知道这个项目😃。AFR前段总氮没过滤,后段离心机离心了。
回复

使用道具 举报

永远 | 2020-8-16 13:29:50 来自手机 | 显示全部楼层
李雪 发表于 2020-8-16 13:27
对的,看来您是知道这个项目😃。AFR前段总氮没过滤,后段离心机离心了。 ...

取水过滤测呀
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2020-8-16 21:07:46 来自手机 | 显示全部楼层
你们那个曝气是什么曝气?那么大
回复

使用道具 举报

大梨 | 2020-8-17 09:32:36 | 显示全部楼层
看完感觉,这个工艺浪费了。。。
回复

使用道具 举报

李雪 | 2020-8-17 11:06:50 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2020-8-16 21:07
你们那个曝气是什么曝气?那么大

高负荷曝气池
回复

使用道具 举报

李雪 | 2020-8-17 11:10:01 来自手机 | 显示全部楼层
大梨 发表于 2020-8-17 09:32
看完感觉,这个工艺浪费了。。。

不这么整出水不达标