查看132 | 回复19 | 3 天前 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
20241219_112004.jpg ,最近曝气管破了几根,导致数据直线上升,好氧池翻江倒海,但是溶解氧也没上去,池子表面有很多白色气泡,sv30上清液混浊,这种情况是不是因为曝气管破掉了,导致局部过曝负荷高呢,如果暂时关闭破掉的曝气管,一段好氧溶氧在2,二段好氧在3-4会不会有所好转,谢谢各位老师。
回复

使用道具 举报

看你的意思导致波动的原因就是曝气管破掉的原因:
建议一个是快速修复,第二个就是可以控制破掉曝气管的出气量,有一定的扰动效果即可。
第三个就是像你所说的那用操作,关掉破掉的曝气管试试,但要注意会不会形成局部厌氧的情况出现。
回复

使用道具 举报

可以关掉破了的。但最好还是尽快维修更换,因为进水负荷会受影响
回复

使用道具 举报

阿土 | 3 天前 | 显示全部楼层
你看到的DO3-4不代表就是3-4,很大可能是DO不足了
回复

使用道具 举报

和光同尘、 | 3 天前 来自手机 | 显示全部楼层
阿土 发表于 2024-12-19 14:01
你看到的DO3-4不代表就是3-4,很大可能是DO不足了

你好老师,我们手动测量几个口大概都是3-4,老师我这沉降污泥怎么样呢
回复

使用道具 举报

和光同尘、 | 3 天前 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2024-12-19 13:33
可以关掉破了的。但最好还是尽快维修更换,因为进水负荷会受影响

你好班长,您看我这沉降的污泥怎么样呢
回复

使用道具 举报

和光同尘、 | 3 天前 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2024-12-19 13:33
可以关掉破了的。但最好还是尽快维修更换,因为进水负荷会受影响

已经在申报了
回复

使用道具 举报

和光同尘、 | 3 天前 来自手机 | 显示全部楼层
寻梦少年 发表于 2024-12-19 13:07
看你的意思导致波动的原因就是曝气管破掉的原因:
建议一个是快速修复,第二个就是可以控制破掉曝气管的出 ...

你好老师,我这sv30活性污泥能看出什么吗
回复

使用道具 举报

和光同尘、 发表于 2024-12-19 15:22
你好班长,您看我这沉降的污泥怎么样呢

不是很好 上清液浑浊 跟你曝气坏了有关。
回复

使用道具 举报

和光同尘、 发表于 2024-12-19 15:23
你好老师,我这sv30活性污泥能看出什么吗

1、上清液浑浊。
2、絮凝效果差。
3、曝气量过大。
4、污泥松散,沉淀效果差。
回复