沉降比是不是老化了

[复制链接]
土豆也是逗 | 2024-12-19 22:07:55 来自手机 | 显示全部楼层
非常完美 发表于 2024-12-19 21:39
当沉降比超过 30%,如达到 40% 甚至更高时,可能是污泥老化的一个信号。老化的污泥通常颗粒细小,结构松散 ...

我个人想法如果没有出现卷粘的是正常的,那我就可以加大排泥了,或者说溶解氧就放到1.5以内
回复

使用道具 举报

莫19584991438【警告:本帖/回复含有手机号,已自动隐藏,请通过微信沟通(注:微信账号为手机号自动隐藏),网络交易有风险,请查辩真假!】
发表于 2024-12-19 15:18

楼主的这个废水是乳胶手套化工废水,属于难降解废水,先前发了几个帖了的,刚开始看的量筒污泥以为是过爆 ...

化工么,我经历过一个类似案例,前段水解不足,原水里没有毒性,但是原水的长链有机物长期被污泥吸附后会有衍生毒性。也是排泥换泥以后就好了,监测过BOD5数值,判断是泥体积富以后发现衍生毒性抑制导致的。有可能是同类型的问题。还有一个可能性就是前段水解长期积富了毒性的污泥慢慢的导致COD堆积以后,导致BOD5在好养池体内持续上升,对硝化菌种群逐渐抑制使其降低。
回复

使用道具 举报

莫19584991438 | 7 天前 来自手机 | 显示全部楼层
358145379 发表于 2024-12-20 08:47
化工么,我经历过一个类似案例,前段水解不足,原水里没有毒性,但是原水的长链有机物长期被污泥吸附后会 ...

我本人对楼主的这套系统的问题跟你的观点基本是一样的,也就是慢性抑制或者是慢性吸附累计中毒的,但是还得看楼主怎么尝试调控把这个问题找出来的,在群里讨论过的。每次排泥过后投泥就正常了,每年都是这样
回复

使用道具 举报

土豆也是逗 | 7 天前 来自手机 | 显示全部楼层
莫195****1438【警告:本帖/回复含有手机号,已自动隐藏,请通过微信沟通(注:微信账号为手机号自动隐藏),网络交易有风险,请查辩真假!】
发表于 2024-12-20 11:25

我本人对楼主的这套系统的问题跟你的观点基本是一样的,也就是慢性抑制或者是慢性吸附累计中毒的,但是还 ...

是的莫老师,每年都加泥,只有今年没加,今天氨氮测出来了还是20,长期稳定在20上下,如果想降下去只有加泥了,中间我加了大排泥然后氨氮不但没升还降了点,从20降到17,然后车间用氨水过以后原水氨氮又升高,我又减少了排泥,然后出水又恢复到20了,有可能就是抑制物长期累积抑制消化,可是cod出水常年都是30左右。本来平常陪泥也就三五分钟,抑制的可能性很大,随着温度越来越低我又不敢加大排泥,矛盾重重
回复

使用道具 举报

莫19584991438 | 7 天前 来自手机 | 显示全部楼层
土豆也是逗 发表于 2024-12-20 11:53
是的莫老师,每年都加泥,只有今年没加,今天氨氮测出来了还是20,长期稳定在20上下,如果想降下去只有加 ...

大胆的尝试,没有什么怕的,经验都是尝试摸索出来的,只是方向的问题罢了我觉得你的思路跟不妥协的意志,找出问题决心很可以的,一般的人尝试几次不行就奔溃了
回复

使用道具 举报

土豆也是逗 | 7 天前 来自手机 | 显示全部楼层
莫195****1438【警告:本帖/回复含有手机号,已自动隐藏,请通过微信沟通(注:微信账号为手机号自动隐藏),网络交易有风险,请查辩真假!】
发表于 2024-12-20 12:01

大胆的尝试,没有什么怕的,经验都是尝试摸索出来的,只是方向的问题罢了我觉得你的思路跟不妥协的意志, ...

莫老师好,其实我也快崩溃了,因为都两个月了怎么调效果都不大,可是我不服呀,还好数据他只是高并不超标,所以我才一而再再三的请教老师们!
回复

使用道具 举报

按照我这电路板废水,这个氨氮降不下来我会处理我把增加DO到3.5-4之间,回流开大100%,加淀粉、葡萄糖、红糖、醋酸钠等增加泥量,排泥与增泥之间重复,三到五天差不多恢复,我这里就是小白式处理方法,因为我这里只观测SV30比,其他就是一个化验指标,就没有做其他,每次出问题基本也是这样,三五年一次也出现把系统弄挂的
回复

使用道具 举报

土豆也是逗 | 7 天前 来自手机 | 显示全部楼层
谭水色变 发表于 2024-12-20 16:51
按照我这电路板废水,这个氨氮降不下来我会处理我把增加DO到3.5-4之间,回流开大100%,加淀粉、葡萄糖、红 ...

谢谢老师指点,这也是一个办法,我也尝试尝试
回复

使用道具 举报

土豆也是逗 发表于 2024-12-19 22:02
老师好,我这边发现一个问题溶解氧超过2.5或者三沉降速度就快,卷粘严重,也就是我这个贴子里面那两张图 ...

溶解氧超 2.5 时,微生物代谢过快致污泥老化,出现沉降快、卷粘严重现象;溶解氧 1.5 以下时,微生物好氧代谢受抑,产生细小颗粒使沉降比升高。合适的溶解氧浓度受污水性质、污泥种类等多因素影响,常见污水活性污泥处理工艺中大致在 2-3mg/L,实际中要通过实验及运行监测,综合出水水质、污泥沉降性能等多方面情况来确定最佳浓度。
爱学习的菜鸟
回复

使用道具 举报

土豆也是逗 发表于 2024-12-19 22:06
老师好,我把那个没有卷粘的图片刚刚发到帖子里了,您看一下,我共发了三张图片麻烦老师对比一下,哪个是 ...

好象每个的SV30都比较高