我又来了,帮朋友问的,屠宰废水,求总磷问题咋解决

[复制链接]
A杰 | 2024-12-13 16:12:37 来自手机 | 显示全部楼层
川流 发表于 2024-12-13 11:53
如果考虑成本,可以减少曝气,降低硝化反应,让氨氮贴近于出水上限,减少回流比,维持良好的厌氧环境,增加 ...

感谢🙏🏻
回复

使用道具 举报

川流 | 2024-12-14 00:15:47 来自手机 | 显示全部楼层
A杰 发表于 2024-12-13 16:12
感谢🙏🏻

我瞎说的,光看化验指标分析不全面,可别盲目的来,出水搞超标了就麻烦了,现在环保监察比较严!
回复

使用道具 举报

A杰 | 2024-12-14 07:11:18 来自手机 | 显示全部楼层
川流 发表于 2024-12-14 00:15
我瞎说的,光看化验指标分析不全面,可别盲目的来,出水搞超标了就麻烦了,现在环保监察比较严! ...

好的,约到年底,越严
回复

使用道具 举报

非常完美 | 2024-12-14 16:54:06 | 显示全部楼层
总磷超标了,要想办法解决
爱学习的菜鸟
回复

使用道具 举报

谭水色变 | 2024-12-15 10:22:33 | 显示全部楼层
在前段做化学除磷
回复

使用道具 举报

安然_i | 2024-12-15 17:52:30 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,请教一下,车间原水对比气浮出水,氨氮和总氮升高,是什么缘故啊,望解答。
回复

使用道具 举报

寻梦少年 | 2024-12-16 10:24:24 | 显示全部楼层
排泥、投加除磷剂应该是最好的办法了,除磷剂价格也不贵,看你这个指标,投加量也不是很多,可以考虑一下。
回复

使用道具 举报

非常完美 | 2024-12-17 10:26:13 | 显示全部楼层
感觉总磷超过10毫克每升就要考虑化学除磷了,前端投加PAC去除部分总磷
爱学习的菜鸟
回复

使用道具 举报

A杰 | 2024-12-17 10:28:59 来自手机 | 显示全部楼层
安然_i 发表于 2024-12-15 17:52
楼主,请教一下,车间原水对比气浮出水,氨氮和总氮升高,是什么缘故啊,望解答。 ...

羽毛粉的水造成的
回复

使用道具 举报

A杰 | 2024-12-17 10:29:49 来自手机 | 显示全部楼层
非常完美 发表于 2024-12-17 10:26
感觉总磷超过10毫克每升就要考虑化学除磷了,前端投加PAC去除部分总磷

是的前段投加pac去除,后段没有
回复

使用道具 举报

本版积分规则