硝化系统崩溃!

[复制链接]
查看32 | 回复7 | 3 小时前 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
硝化系统崩溃,氨氮去除率从差不多100降到50然后降到现在基本为零,前面找泥一直没找到所以抗了一段时间。系统内氨氮浓度现在100mg/L,我推测里面污泥死了很多所以导致铜浓度越来越高,逐渐升高达到了1.几mg/L。
如果要投加新的活性污泥,是否需要大量排泥先降低系统内铜浓度?
  投加新的污泥后由于系统也没有条件停水焖曝太久,恢复是否也比较困难?(线路板废水)进系统氨氮在100左右
回复

使用道具 举报

非常完美 | 1 小时前 | 显示全部楼层
先排泥,并降低生化系统铜的浓度,然后再考虑重新投泥的问题。投加新泥一般情况下需要10天或更长的时间恢复硝化系统。
爱学习的菜鸟
回复

使用道具 举报

甘雨 | 1 小时前 | 显示全部楼层
进水(低浓)稀释,投加营养养泥,每天少量进废水。我就想问下,大多数人一碰到硝化或是泥(COD去除)出现问题了,第一想法是找泥,投泥。而不是找问题、调控前端,养池子,调进水,调工艺呢?池体原本的泥已经适应了,只需降低毒性(或是负荷)等等,慢慢养起来,比投泥快多了(只是处理生活废水这种简单的当我没说)
回复

使用道具 举报

能找到什么原因造成的硝化系统出问题吗?COD去除如何呢
回复

使用道具 举报

谭水色变 | 26 分钟前 | 显示全部楼层
我们9月份的生化系统也是一样的,之前也是想慢慢通过调整恢复,坚挺了半个月直接崩溃,通过投泥、加硝化菌、杀毒菌,三天把系统盘起来运行
回复

使用道具 举报

JF小迷弟 | 22 分钟前 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2024-12-12 14:49
能找到什么原因造成的硝化系统出问题吗?COD去除如何呢

之前进水冲击,加上气温降低,外加还继续排泥
回复

使用道具 举报

JF小迷弟 | 19 分钟前 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2024-12-12 14:49
能找到什么原因造成的硝化系统出问题吗?COD去除如何呢

mbr出水cod倒是没啥问题
回复

使用道具 举报

小武93248 | 2 分钟前 来自手机 | 显示全部楼层
先把原水池水抽掉一部分多排泥。用清水置换下系统降低污染物浓度。加大爆气量 少投勤投碳源闷爆看看氨氮能降多少
回复

使用道具 举报

本版积分规则