求助,透析废水处理工艺选择

[复制链接]
查看787 | 回复9 | 2024-11-16 12:27:48 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
进水COD800,氨氮55,BOD150,氯化物2000
出水达医疗预处理
出水COD250,BOD100,SS60
用什么工艺会好一些?
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2024-11-16 16:04:36 来自手机 | 显示全部楼层
水解酸化+AO生物接触氧化+二沉池+消毒
回复

使用道具 举报

盖世女神经 | 2024-11-16 16:55:21 来自手机 | 显示全部楼层
氯离子含量会不会过高,需要加脱氯药剂么?
回复

使用道具 举报

王鹏75499 | 2024-11-17 03:53:06 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2024-11-16 16:04
水解酸化+AO生物接触氧化+二沉池+消毒

为什么不用A2O
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2024-11-17 08:26:37 来自手机 | 显示全部楼层
盖世女神经 发表于 2024-11-16 16:55
氯离子含量会不会过高,需要加脱氯药剂么?

不用,调节池设计大点。
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2024-11-17 08:30:36 来自手机 | 显示全部楼层
王鹏75499 发表于 2024-11-17 03:53
为什么不用A2O

不用,总磷没要求。
回复

使用道具 举报

盖世女神经 | 2024-11-17 08:35:14 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2024-11-17 08:26
不用,调节池设计大点。

收到收到,非常感谢🌺
回复

使用道具 举报

358145379 | 2024-11-18 08:41:17 | 显示全部楼层
B/C比偏低所以酸化是重点,AO。氯化物这么高和其他有机物质可能衍生强度性。还是建议脱氯的。
回复

使用道具 举报

盖世女神经 | 2024-11-25 12:18:23 来自手机 | 显示全部楼层
358145379 发表于 2024-11-18 08:41
B/C比偏低所以酸化是重点,AO。氯化物这么高和其他有机物质可能衍生强度性。还是建议脱氯的。 ...

脱氯有什么好方法么?
回复

使用道具 举报

358145379 | 2024-11-26 09:54:09 | 显示全部楼层
盖世女神经 发表于 2024-11-25 12:18
脱氯有什么好方法么?

现在工业上比较成熟的就是氧化或者原水加药了。
回复

使用道具 举报